chouchen56 chouchen56icon_post
Bonjour messieurs .

je vais faire appel au grands spécialiste des GMS, n'étant moi même pas un spécialiste des meubles réfrigérés je viens quemander quelques conseils .

Voila :

sur des meubles Bonnet COSMOS II 46 (2x375+1x250) se retrouve des prises en glace systématiques entre l'évapo et la tole de fond qui fait l'angle avant la remonté vers le diffuseur de soufflage.

c'est a n'y rien comprendre , la glace se forme la de façon presque aléatoire , par moment au bout de 3 mois sans entretien on retrouve 3,75 m de glace et desfois des début de prise en glace qui forme des boouchons de 60 a 90 cm .

nous avons essayé tout ce que le petit EKC 201C nous permettait : égoutage, fin de dégivrage plus bas, plus haut , 4 degivrages au lieu de 3.
rien n'y fait...

les meubles sont couvert la nuit, aucune glace sur la batterie ni dans l'écoulement, juste entre le fond et la batterie , caché sous la tole .

les buses ont été changé... rien , la BP est correcte a -30°C, les surchauffes au meubles entre 4 et 8 °K, toutes les résistances fonctionnent et sont quasiment d'origine.

je ne comprend pas que cette glace se forme a cet endroit, de la condensation en fin de dégivrage qui forme de la glace a l remise en froid ? sans doute .

des idées ?

a plouf
bah c'est ça aussi !!!!
Lukycold Lukycoldicon_post
La localisation de ta glace est-elle sur la partie écoulement du bac ?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Lukycold Lukycoldicon_post
Alors c'est du lourd ces photos THERMOCOLD?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
chouchen56 chouchen56icon_post
Pour le père Lucky qui peut pas poster :

Non pas un pet de glace sur l'écoulement ni dans "la rigole" de récupération de l'eau.

je me disais que l'humidité en calédonie devais jouer mais même en hiver c'est pareil .

bah c'est ça aussi !!!!
chouchen56 chouchen56icon_post
j'ajoute que j'ai constaté ca sur tous les meubles BONNET de type COSMOS , il n'y a pas ce genre de problème avec les mixte type COLISEUM .

curieusement sur les anciens BONNET ou l'évaporateur étais situé dans la cloissons du milieu entre les deux bacs (je ne me souviens plus du modèle) pas de problème;

pas de problème sur de vieux ARNEG avec thermostat de fin de dégivrage .

j'ai oublié de parler des seuils de chargement SCRUPULEUSEMENT respecté, et ce n'est pas ironique, je suis tombé sur un client en or :b
bah c'est ça aussi !!!!
frigopathe frigopatheicon_post
salut,
tu dois avoir des bacs dos a dos, qui s'il ne sont pas separés en assemblage par une lame d'air, doivent impérativement tous degivrer en même temps.

Dans le cas de bac dos a dos, le choc thermique entre d'un côté les bacs en froid et l'autrecôté les bacs en deg provoque ce genre de phénoméne.

De plus, si tu utilises de la regul 90 ca va être un peut dure, mais il est dans ton intérêt que le temps d'égouttage soit suffisamment long, et enfin regarde bien les hélices, impérativement inclinées à 10°.

par contre sans engendre ce pb, la bp à -30 me semble bien haute pour ce genre de meubles, j'ai en mémoire -36 :#

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.


Message édité par : frigopathe / 29-08-2012 13:37

mars marsicon_post
Bonjour, à bien vérifier:

température de consigne regulation sur le soufflage à -25/-27°C

Si tu as un Ekc 201 c'est que tu as un détendeur thermostatique , et normalement avec égalisation externe.

Je pose la question, car c'est pas préciser:

As tu entierement démonter les tôles du fond?
Car s'il reste de la glace ça reprend vite par là.

J'ai eu des soucis similaires te trop régulier, et la solution car le client :-| ( et il avait raison sur ce coup là :b ), c'est de couper ces meubles 48 h00 et de reprendre le fonctionnement comme lors d'une MES.

Nous on l'as coupé ce temps afin de degivrer et d'assecher la vitrine, on a laisser les plateaux et 10 degivrage par jour avec fin de deg à +30°C avec ventil en permanence.

Si on parle bien des mêm meubles, la batterie froide est commune au centre.

Bien verifier la ventilation et dans le doute ne pas hesiter à remplacer les pales car l'angle de ces dernières est important.
Aussi il me semble que les connections d'origine soient des té moulé et une broche étanches 3 fils sur les moteurs.

ces prises vieillissent mal aussi , j'ai eu le cas où ça tournait de façon aléatoire si le contact se faisait où pas.
Aussi sur ces meubles il faut laisser la ventil pendant les dégivrage car batterie commune et 2 ou 3 resitances de chaque coté il me semble.

Fin de deg à +8/+10°C égouttage 10 minute.

Les precaunisation constructeur qui ne peuvent etre réalisées la plupart du temps c'est une coupure complete des meubles chaque année , mais , c'est dur à faire.

Pour ma part deopuis qu'on a coupé ce meuble comme je te l'ai décrit, ça fait près de 2 ans que pas de soucis et avant tout les 2 ou trois mois.

Je reste persuadé qu'il reste un manchon de glace et que ça reprend par là mais tu me confirmera le démontage complet ou pas?




mars marsicon_post
Oui une Bp plus basse comme le dit Frigopath.

glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

question toute bête, mais n'aurais tu pas une prise d'aire quelque part, jonction de meuble, passage de tuyauterie pas ou mal rebouché, passage de cable pas ou mal rebouché...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
guitals guitalsicon_post
frigopathe a raison se son des bacs monocuve avec juste unetole de 4 mm qui les séparent, si tu ne fais pas degivrer les deux coté en meme temps, celui qui est en froid refroidit ta tole et tu condence du coté qui dégivre. quand ca repard en froid, la condensation givre et le cumul donne le résultat que tu d'ecrit.
moi je dit ça, je dit rien.