bonsoir a tous
mars je suppose que tu as fait une erreur en nous indiquant la qualité de câble, pour faire un reseau lon il faut un câble belden 7703 (1 paire) ou 7704 (2 paires) :-D :-D
verifie que tous tes bus soient câbler de façon identique, c'est a dire que ta borne A est le cable blanc/bleu ciel, et la borne B le câble blanc /bleu foncé (où le contraire peu importe) car le bus est polariser donc si tu inverse tes cônnections tu peux avoir des pertes de données par intermitence, voir même des defauts par intermitence.pour eviter les problème de masse avec les terres je te conseil de les gainer.le cablage entre les regulateurs doit etre fait de facon lineaire, le regulateur 1, ensuite le 2, puis le 3...il ne doivent pas être câbler en derivation (pour une passerelle EKC 245, autorisé pour une passerelle ekc 243).
la passerelle est munie d'un switch bus term est t-il bien fermé, et ou se trouve ta resistence de 120 ohm ???
sinon qu'elle est ta panne exactement,
- il te manque certains des régulateurs sur ton réseau
- il te manque toute une partie du reseau
- le defaut est permanent où aléatoire
- l'instalation est neuve ou a déjà fonctionner
si ta carte com ou ton régulateur déconne tu n'auras que ce point là en defaut sur ta supervision et généralement une croix violette apparait sur ta supervision (tu peux aussi avoir le régulateur grisé ou un non affichage de la temperature), et en plus quand tu va vouloir rentrer dans les menus tu n'auras aucun renseignement.
voila pour un debut mars.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Message édité par : glagla / 01-09-2012 23:45
Message édité par : glagla / 01-09-2012 23:48
Message édité par : glagla / 01-09-2012 23:56