Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Compresseur CF+ ?

Compresseur CF+ ?#5440

7Contributeur(s)
amminebiloutedmarcomarsfrigopathefifidrag
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
ammine ammineicon_post
bonjour à tous
ya t'il une difference entre un compresseur utilisé sur CF+ et un autre sur CF- ?
si oui, comment les differentier ?
merci
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

vas vite te présenter si tu veux des réponses!!
c'est par là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

et oui il y a des différences ..mais ce sera pour plus tard :-D

à+
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

La présentation est faite, donc on peut répondre à ce brave homme.

Les puissances sont différentes!

En gros, pour les différencier, il n'y a qu'à lire l'étiquette ( ou le gravage d'origine sur la cloche), ca dépend des marques. Et avezc cette référence, tu pourras facilement retrouver sa travce dans les catalogues de fournisseurs.

Ca te donne une approche... mais après, il y a pleins de facteurs qui rentrent en jeu.

Tu cherches quoi exactement? Un compresseur sur les bras dont tu ne sais que faire? :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
ammine ammineicon_post
merci pour ces infos
exactement, c'est l'histoire d'un compresseur DWM copland
model: D9RC4-750-EWL
pas de catalogue sur le net,
d'aprés vous ,il va vers le + ou le - ?

merci
dmarco dmarcoicon_post
Citation : ammine c'est l'histoire d'un compresseur DWM copland
model: D9RC4-750-EWL
pas de catalogue sur le net


:paf Pas d'infos sur le net?? :-D
Copeland est pourtant un mastodonte concernant les compresseurs frigorifiques! Et, cerise sur le gateau ... ils doivent être présents à peu près partout dans le monde!!

Plus sérieusement, vous n'avez pas la moindre idée de l'installation sur laquelle il était installé auparavant? ... Ni sur l'usage que vous envisageriez d'en faire??

Le fait qu'on vous dise que c'est un 10Kw ou 50Kw ( suppositions ) ne vous servira à rien!ce n'est pas comme ca qu'on sélectionne un compresseur frigo. :b

On sélectionne un compresseur en fonction de ce qu'on veut en faire et de l'installation qu'on a ... et pas l'inverse!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
mars marsicon_post
Si tu n'as pas oublié de "L" après le 750 et bien c'est un compresseur pour du positif d'une dizaine de kilowatt.

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Un peu plus d'infos...

Le D9RC4-750-EWL est un compresseur prévu pour fonctionner au R22 ( à l'origine ), donc plutôt du positif.

C'est toujours rageant, d'avoir une référence ... et de ne pas savoir à quoi ca correspond (ou ce que ca veut dire ), et là comme les choses sont bien faites, Copeland est très clair : Il n'y a qu'à suivre ce qui est marqué!

Par exemple, ce compresseur ci :

D = Fabricant Copeland

9 = 3 cylindres

R = Reed valve ( old ), autrement dit un vieux compresseur à clapets!

C = C'est la version du compresseur

4 = C'est une variante du modèle

-

750 = Taille du moteur ( sa puissance )

-

E = C'est un moteur triphasé ( étoile / triangle )

W = Ce moteur est protégé par transistors et kriwan

L = Concerne le branchement électrique à adopter.

Ce petit explicatif, même s'il ne vous est pas vraiment utile peut faire comprendre à mes jeunes confrères ... l'utilité de relever précisément les références inscrites avec le plus grand soin.

Ci-joint un petit papier de Copeland qui explique cela.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
ammine ammineicon_post
Bonjour
je crois que vous avez tous dit ,toutes les info son là
un grand merci les gars, c'est trés gentil pour le pdf .... :=!
@+

Message édité par : ammine / 29-09-2012 16:56

frigopathe frigopatheicon_post
salut,

dans un vieux bouquin j'ai trouvé

D9RC 750 au R12
donne 9765W a -10
donne 18025W a +5

D9rc 750L au R502
5465 W a -30

Par contre aucune donnée au R22
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
ammine ammineicon_post
bonsoir
autre choses , si par exemple le condenseur est muni de 2 ventilo et par exemple l'evaporateur de 3 ventilo
est ce que dans l'installation electrique on doit alimenter chaque ventilo par son prore contacteur et relais thermique ? .. ou peut on regrouper les 2ventilo (ou les 3ventilo ) ensemble ?
merci
@+