Avez vous déjà eu des soucis sur ce type de raccord ?
Je trouve plein de fuites, ils ne tiennent pas au bout de 1 an ? Ou mauvais sertissage ?
Aircofrigo
bonsoir,
parles-tu du système "vulcan- lockring" ou d'une autres sorte de sertissage?
à+
Panpanz
Oui le vulcan
Aircofrigo
et dans les règles? avec le produit à mettre avant (non périmé) sur des tuyaux en pouce et en bon état?
j'ai déjà employé ce kit sans problème :#
attendons donc les autres membres!! on aura peut être plus de retour d'expérience..
dommage d'avoir des fuites avec cela, surtout vu le prix !!
Message édité par : Aircofrigo / 04-10-2012 19:59
marcel11
J en ai passé plusieurs centaines et 0 fuites depuis 2008 ,par contreil faut que les tubes soient bien rond et biien preparé avec la colle
Et les raccords bien mis en place
Panpanz
C'est pas moi qui les ai serti, je ne fais pas de montage, la colle bleue a bien été mise ( selon le monteur ).
Panpanz
C'est pas moi qui les ai serti, je ne fais pas de montage, la colle bleue a bien été mise ( selon le monteur ).
marcel11
Le tube dois etre bien rond,les lockring bien pousse et on dois bien les comprimé et la colle bien mise sur toute la surface
Panpanz
Dans le temps ça tient ? On n'a peut être beaucoup assez de recule la dessus
Aircofrigo
bonjour,
marcel11 a un recul de 4 ans visiblement;
et moi 7 ans sans fuite sur ces raccords!
il faudra donner un cours à ton monteur :-D
mais il n'y a pas de secret, ces raccords c'est comme les brasures, il faut bien préparer (nettoyer..) ces tubes avant toutes choses; sinon pchuit après.