Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» devinette

devinette#5676

8Contributeur(s)
frigopatheg01d83rgclimafridussmarsdmarcoglagla
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigopathe frigopatheicon_post
salut les gars,

toute petite devinette, j'ai eu le cas aujourd'hui.

On a un client qui a un entrepot, sur un de ses evapos positifs, le deg est electrique.
chaque resistance fait 1100W en 220V, cablées en 380 étoile avec neutre fictif.

En début d'année on a isolé une resistance qui faisait disjoncter, resistance qui n'a toujours pas été remplacée.
Aujourd'hui j'ai isolé une deuxieme resistance qui faisait elle aussi disjoncter.

Combien consomme la troisieme resistance? :#
g01d83rg g01d83rgicon_post
salut
je serai tenté de te dire PONEY

:-P :-P :-P :-P :-P
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
climafri climafriicon_post
pertinant...
g01d83rg g01d83rgicon_post
normalement ca devrait t'aider

plrostand.free.fr/download/triphase[1].pdf
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
frigopathe frigopatheicon_post
Citation : g01d83rg 

normalement ca devrait t'aider

plrostand.free.fr/download/triphase[1].pdf
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
 

t'es gentil mais quand on pose une devinette c'est qu'on connait la reponse, sinon on pose un probleme et la on attend une reponse, une solution.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
duss dussicon_post
Salut

Si c'est un neutre fictif elle ne sera plus alimentée.
Doué en tout, Bon à rien!
frigopathe frigopatheicon_post
donc?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
mars marsicon_post
Oui pareil pour moi si c'est la dernière résistance elle ne pompe plus rien donc plus de dégivrage malgré une résistance fonctionnelle.
C'est ballot mais c'est la réalité, cependant il existe une autre solution modifier provisoirement le câblage afin de l'alimenter en 220v pour qu'elle chauffe.

Bon j'ai gagné ma sucette :b

duss dussicon_post
RE

Donc rien, nada, niet que de chi! ;-)

Doué en tout, Bon à rien!
frigopathe frigopatheicon_post
tout a fait, lorsque je l'ai branchée j'étais loin de penser a ca, c'est en verifiant a la pince et en redefaisant la boite que le resultat m'a sauté aux yeux.

pas de modif elec car le neutre sort d'un transfo, juste modif en deg ventilé
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.