Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Possible ou pas???

Possible ou pas???#5759

7Contributeur(s)
fifitugaboosterfrigopathemarssteph87dmarcoxavierc
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
fifituga fifitugaicon_post
Bonsoir messieurs!! Est-il possible de reconvertir une instal ayant fonctionée au R12 au r404a???
Merci
booster boostericon_post
Non, pas possible
Le R404 n'a pas du tout les meme pressions de fonctionnement donc ton compresseur va etre forcé d'avoir un taux de compression bien plus fort et donc il ne va pas apprécier

Le fluide qui ira le mieux est le R134a, avec vidange d'huiile bien sur

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

je pense effectivement que le retrofit d'un CP au R12 vers du R404a n'est pas possible, mais a mon avis ce n'est pas a cause du taux de compression, qui sur des calculs simples donneraient par exemple pour -10/+45 R12(5.8) et R404a(4.8).

Sur quelque cp que ce soit, 2 paramétres ne changent pas en fonctionnement TOR, c'est sa cylindré et sa vitesse de rotation.

En grattant quelques calculs sur papier, il apparaitrait qu'un compresseur de 10KW a -10/+45 au R12 aurait une puissance approximative de 19,5kw AU r404A avec les mêmes caractéristiques mécaniques et électriques donc il est a mon avis évident que ce retrofit entraînerait la destruction du compresseur.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.


Message édité par : frigopathe / 20-11-2012 15:09

mars marsicon_post
Non au R404a ça pête , j'en ai fait les frais sur une vitrine, car il fallait un dépannage à l'arrache et le client en connaissance de cause.
Au R134a çaarche bien mais il faut bien azoté et deshy neuf, et condenseur propre.

steph87 steph87icon_post
oui R134 pas de problèmes comme mars
frigopathe frigopatheicon_post
un peu plus de renseignements, sur le soft de copeland si l'on prend un D3DA-50, on a respertivement pour

R134a (sensiblement identique au R12)

Puissance frigo 9.5kW
Puissance absorbée 7.3kW
Intensité 7.6A

R404a

Puissance frigo 16.7kW
Puissance absorbée 7.3kW
Intensité 12.6A

Donc, peut être que cela passera dans ton cas, mais il est sûr de toute facon que tu devras changer ton évap et ton condenseur pour réequilibrer tes puissances, en plus du détendeur, vidange et autres ......
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
dmarco dmarcoicon_post
Citation : frigopathe Donc, peut être que cela passera dans ton cas, mais il est sûr de toute facon que tu devras changer ton évap et ton condenseur pour réequilibrer tes puissances, en plus du détendeur, vidange et autres ......
:-D :-D :-D
En clair, après avoir remplacé l'évaporateur,le condenseur et le détendeur, ( et peut-être, quelques jours plus tard, le compresseur lui-même, car il aura fini par claquer ) ... il reste quoi ???
Peut-être 2 ou 3 mètres de tuyauterie, qui finalement pourraient ne pas être exactement ajustées!!

En résumé donc, ce rétrofit R134a=>R404A est à proscrire!

Au risque de dire une connerie... pourquoi n'incitez-vous pas le client à investir dans une nouvelle installation?!
Avec, à la clé, une nouvelle technologie ( installation neuve au R404A ) et une nouvelle garantie du fabricant! Ca ne serait pas si ridicule que cela il me semble. :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
xavierc xaviercicon_post
Citation : dmarco 


En résumé donc, ce rétrofit R134a=>R404A est à proscrire!


@+

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Il me semble que c'était pluto R12A-> R404A... :#
Mais de tout façon, cela ne change rien au fait qu'une installation au R12 est surement plus qu'agée et ne justifie pas le remplacement du fluide :-D
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
dmarco dmarcoicon_post
oupss... erreur d'inatention!

Tu as raison xavier.

R12=>R404A = à proscrire!! :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a