Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Compromis de fonctionnement

Compromis de fonctionnement#718

5Contributeur(s)
isfcerhydargosAircofrigonh3
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Buongiorno a tutti

Supposant q'une installation à 02 étages à tempèratures d'évaporations différentes,alimentés par un seul compresseur
L'ètage A atteint sa température et coupe par PBP de régulation (pump down) à 0,2 bar.
Mais l'étage B est toujours en demande de froid,alors l'installation trouve un compromis de fonctionnement et se stabilise à une pression située entre pression d'évaporationde l'étage B et 0,2 bar.

Question: Chèrs collègues ,plus d'xplication concernant ce compromis de fonctionnement

Grazie anticipamente
isfcer isfcericon_post
Salut,
En général dans ce type de configuration : 1 compresseur, 2 évaps donc 2 ambiances, en plus a T° différentes pour chacunes, donc on mets une une vanne a pression constante sur la conduite d'aspiration de l'evap.qui a l'ambiance la plus chaude et sur la conduite d'aspi de l'évap. ayant l'ambiance la plus froide un clapet anti retour.
les ténors / kadors pourront confirmer ma remarque ou rectifier mon erreur .

Aux audacieux sourit la chance !
hydargos hydargosicon_post
:-o c'est quoi ce clapet anti-retour dont tu parles ?? en sortie d'évap ??

faudrait que tu m'expliques ça

on mets pas de CAR en aspiration d'un compresseur.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,

tu parles d'une install avec deux chambres à T° différentes (exemple une chambre positive +5°C et une négative-20°C) et une ligne d'aspi vers le compresseur ou une installation biétages??

si c'est la première, voir le bouquin là (cours général de froid):
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=347

à partir de la page 106 chapitre 4.12 régul de pression d'évap.l'explication détaillée de l'emploi du régul
page 110 en bas et page suivante, explication de l'emploi du régul dans le cas d'une installation à deux évap à T° différentes!!
ensuite tu continue page 112 le régulateur de capacité pour palier à certains problèmes ( capacité d'aspiration du compresseur) occasionné par ce genre de montage et ce jusqu'à la page 115.
bonne lecture ;-) et ensuite si quelque chose n'est pas clair, revient poser ta question!!
pense également au guide danfoss page 35 et téléchargeable là:
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?dcategory=Danfoss&sortby=
effectivement on n'y parle plus de clapet anti-retour sur l'évap le plus chaud
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 25-02-2009 19:21



Message édité par : aircofrigo / 25-02-2009 20:24

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : hydargos 

:-o c'est quoi ce clapet anti-retour dont tu parles ?? en sortie d'évap ??

faudrait que tu m'expliques ça

on mets pas de CAR en aspiration d'un compresseur. 

salut, tu peux trouver un clapet anti retour sur la sortie de la chambre la plus froide. histoire d'empêcher que du fluide n'aille se loger par là quand tu n'as que la chambre "chaude" qui est en demande mais ce n'est pas systématique
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
hydargos hydargosicon_post
je ne vois pas pourquoi on mettrait un tel clapet, dans une installation traditionnelle mutipostes, tu n'en mets pas, et dans ce cas de figures il n'y a pas plus de risque de migration que dans une installation multipostes à un seul seuil de température.

que celui qui a déjà mis ce clapet lève le doigt ;-)
nh3 nh3icon_post
Salut hydargos !!!

Ne te mets pas martel en tête !! Effectivement tu as raison, ça ne sert strictement à rien , surtout dans le cas de postes ventilés avec des tempratures d'évaporation relativement proches comme on peut en touver sur des installations centralisées ...... Cett histoire de clapets pouvait se touver sur des installations anciennes ou tu trouvais sur un même compresseur un évapo en statique et un évapo ventilé. Vu la différence important entre les températures d'évaporation on pouvait craindre que lorque le poste statique ( à basse température d'évaporation) etait coupé en régulation, les vapeurs venant de l'évapo ventilé n'aillent se condenser dans l'évapo statique très froid et puissent provoquer un coup de liquide au redémarrage de celui-ci . Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans .....

@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

effectivement on trouvait cela dans l'ancien guide du frigoriste de danfoss mais à l'heure actuelle ils n'en parlent plus dans le guide :#
nh3, très cher, on devient vi.....??? NOOONN ça va aller
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 25-02-2009 20:26

nh3 nh3icon_post
Airco mon ami ............je te parle d'un temps ...................et toi qui es si jeune ..............
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
oui bon maintenant entre nous, je suis pour le montage d'un max de pièces même inutile sur l'install mais ce doit être du danfoss!!!!!!!!!!!!!!!!

raison?????????????????????

j'ai des actions et elle vont mal pour l'instant! alors ayez pitié de moi, achetez et montez du danfoss

merci
:-D :-D :-D