Bonjour
Pb:chambre négative ne descend pas en dessous de -13K .
Instalation :
chambre de 12m²
Groupe Dorin K250 CS (2Kw à -35K )
Au R22
Température de consigne - 21K
Groupe au 1Etage et chambre au RdC
arrêt par pomp-dun à 0.5B
détendeur TXE2 buse N°2 Sans MOP
Dégivrage par résistance 2KW
45minutes tout les 6H
Problème : :-|
A la mise en route la chambre descend bien de +10K jusqu'a -13K en environ 4H et après plus de descente en température même après 8 h de fonctionnement.
Mesures effectuées:
température de la chambre -13K
température de soufflage -14K
température d'évaporation -17K
Surchauffe +5 à +7K
Température de condensation 35k
détendeur TXE 2 buse N°2 sans MOP
pas de givre sur l'évapo
merci de m'aider sur ce problème
dmarco
Bonjour,
As-tu fait un bilan thermique sur cette cf?? Quel en est le volume?
Quels sont les matériaux des parois? et les références de l'évaporateur?
Condensation à 35°, ca me paraît un peu faiblard. As-tu contrôlé les fuites? la charge?
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
xavierc
Citation : dom72
Bonjour
Pb:chambre négative ne descend pas en dessous de -13K .
Instalation :
chambre de 12m²
Groupe Dorin K250 CS (2Kw à -35K )
Au R22
Température de consigne - 21K
Groupe au 1Etage et chambre au RdC
arrêt par pomp-dun à 0.5B
détendeur TXE2 buse N°2 Sans MOP
Dégivrage par résistance 2KW
45minutes tout les 6H
Problème : :-|
A la mise en route la chambre descend bien de +10K jusqu'a -13K en environ 4H et après plus de descente en température même après 8 h de fonctionnement.
Mesures effectuées:
température de la chambre -13K
température de soufflage -14K
température d'évaporation -17K
Surchauffe +5 à +7K
Température de condensation 35k
détendeur TXE 2 buse N°2 sans MOP
pas de givre sur l'évapo
merci de m'aider sur ce problème
Bonjour,
Si tu évapore a -17°C, il me parait normal que tu ne descend pas en dessous de -13°C ! :-D
Quelle est l'intensité absorbé par le compresseur ?
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
biloute
bonsoir,
:=! xavierc :=! c'est clair; avec une BP pareille
un petit détail dom72: prière d'apprendre à faire la différence entre des "K" et des T°; un T° est en °C ou autre d'accord mais en général quand nous parlons de K on parle d'un écart de T° (comme pour la SC ou le SR).
bon, tu ne donnes pas de HP, BP ni SR :-|
pas bien :|
vu que tu parles de R22, je suppose qu'il s'agit d'une ancienne install qui fonctionnait correctement avant et ce en négatif et plus maintenant? ou s'agit il d'une neuve?
oh sorry, j'avais pas vu tu nous donnes une HP de 35°C ; mais pour quelle T° ambiante?? histoire de vérifier si cette HP est correcte ou trop basse.
donc je pense que tu as compris qu'il nous manques quelques données pour faire un diagnose 8-)
si la HP est trop basse, peut être que le compresseur devient faiblard; mais bon sans plus d'infos, à prendre avec des pincettes :-D
à+
drag
salut Dom
ok avec Xavier, voir l'intensité et voir si ce cp pompe bien normalement. les clapets pourraient ne pas etre étanches. 35k en hp suffit
a plus
Frigorie
bonsoir -17en evap c'est haut
le compresseur est fatigue
le relais du dégivrage resterais t'il enclenche provoquant une bp anormalement elevee
si il y a une vanne de regulation bp
prendre la pression avant la vanne et apres la vanne
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
mars
à première vue ta puissance est trop juste, et en plus -17°c au soufflage , tu as ta température maxi dans ta chambre :b .
donne nous plus de détails, SR , est ce que ce groupe était installé dans cettte chambre où bien c'est de la recup.
mars
épaisseur des panneaux? , sol isolé?, température extérieur chambre?
dom72
merci pour vos réponses
Cette chambre à 15 ans
la panne initiale est la disjonction du compresseur par intermittence
disjoncteur réglé à 7A pour une intensité nominale du compresseur de 6A .
Nous avons vidé la chambre et effectué un dégivrage et nettoyage complet de l'évapo.
Manque un peu d'huile (vidange et remise à niveau )
Puis redémarrage .
Plus de disjonction intensité mesure 4A
RAS
Tévapo -17°C
SC 5
Tcond +35
SR 10
pour une température de chambre à -13°C
et une consigne de -21°C
la température ne descend pas en dessous de -13°C
est il possible de contrôler le débit / pression du compresseur (fuite interne possible)?
Merci d'avance
mars
SR 10 c'est balaise un peu là ? :-o
Soit les mesures ne sont pas bien prises, sois la regul hp ne fonctionne pas bien ? Hélice condenseur ou moteur condenseur remplacé dernièrement?
Si non , buse encrassé? , je pense que les mesures ne correspondent pas entre elles?
4A pour SR 10 et I nominal 6A, il y a quelque chose que je vois pas?
Le compresseur tire t'il bien au vide?
Donc apparemment la cf a toujours été ainsi et le problème vient d'arriver?
Compresseur tri? Chaque phase correcte?
Ventilo condenseur dans le bon sens? ventil évapo dans le bon sens?