Bonjour à tous,
J'ai un problemesur une centrale 3 x 20 CV au R404A
le cp N°1 et uniquement celui ci, disjonte au magnéto thermique régulièrement
le CP est un COPELAND D4SA1 2000
Je connais et entretien cette installation depuis 2005 et jamais eu de gros soucis
Régime de fonctionnement -10+45°C
La derniere vidange d'huile à 6 mois, les deshy aussi
Dès les premières disjonctions, j'ai remplacé le contacteur LC1D32 P7 et resserer toutes les connections électriques.
Ensuite j'ai remplacé le GV2 protection moteur
La panne est encore là.
J'ai alors pensé à un mitraillage d'un contacte de commande
J'ai shunté le kriwan, remplacé le presostat HP-BP et shunté le MP55 pour un essai sur 1 journée.
La panne est réapparu le jour meme
Le probleme dur depuis 3 semaines... Vu les frais déja engagé, vis à vis de mon client, je voudrais pas passer pour un gland.
Je pense à une derniere chose:
le remplacement des plaques à clapets pour solutionner ce probleme, mais je voudrais vos avis de collègues pour me confirmer qu'il n'y a plus qu'elles qui puissent me générer cette panne
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Le but etant de proposer un devis ferme et définitif pour cloturer tout çà :=!
Message édité par : booster / 27-01-2013 11:38