bonjour j ai un probleme de detendeur qui se bloque au bout de 3 a 4 h de fonctionnement detendeur deja change avec la buse
fluide r404 cf bof tc 2°
verification des tuyaux tirage au vide ok
le probleme revient avez vous des idees :-(
Adrien
Humidité dans le circuit.
Change aussi le Deshy.
bmoumoune09
bonjour,
pour plus d'aide donner nous le n° de série de ton groupe,car tout les groupes zanotti do a do fonctionne avec un capillaire ?
A BIEN TOT
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!
bmoumoune09
bonjour,
pour plus d'aide donner nous le n° de série de ton groupe,car tout les groupes zanotti do a do fonctionne avec un capillaire ?
A BIEN TOT
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!
duss
Salut,
Quels sont les symptomes exact? coupure BP, coupure HP... ?
Doué en tout, Bon à rien!
frigopathe
salut,
Est ce que ta cf a deja fonctionné juste aprés le remplacement du détendeur?
si oui, tu devrais demonter le carrossage de l'evap pour voir si ton detendeur n'est pas dans la glace (train thermostatique plus froid).
As tu une vanne de démarrage sur le cp?
Si non, le premier diagnostique n'était pas bon
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
dudu01
je n'ai pas de vanne de demarrage sur le cp, le groupe à fonctionné normalement lors du changement du detendeur mais seulement 3-4 heures
le groupe ne bloque pas en bp car je n'ai pas de presostat
bp -0.5
hp 10 b
detendeur encore bloqué
fonctionnement electrovanne normal merci
Aircofrigo
bonjour,
BP à -0,5Bar et HP à 10 Bar donc +17°
donc votre compresseur tire au vide d'un côté et en HP vous avez probablement juste la relation Pr/T° et pas de condensation.
cela peut effectivemment confirmer la présence d'un bouchon dans le circuit.
un bouchon dans le circuit n'est pas nécessairement au niveau du détendeur :-)
1. lors du remplacement du détendeur, en avez vous profité pour remplacer le déshy??
2. votre tirage au vide, combien de temps?
3. avez vous remis du FF neuf ou vous avez laissé le même?
à+
Adrien
Tirage au vide et changement du Deshy !!!
Ça ira mieux.
glagla
bonsoir a tous
tu as remplacer le detendeur, mais as tu remplacer la buse également :# :# au quel cas cest peut être elle le problème :-P
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite