Bsr pour un meuble froid positif avec froid statique quel delta , 15°C ou 20°c ?
jules3k
15 8-)
Visiteur
merci
Visiteur
merci
dbus
bonjour
pouvait vous me preciser de quel delta vous parlez: etant debutant merci
ptiseb1
dt entre la th° de la cf et la th° d'évapo en froid statique
dmarco
Bonjour,
Citation : cls Pour un meuble froid positif avec froid statique quel delta , 15°C ou 20°c ?
Et ...si on disait ... " entre les deux,en surveillant ta surchauffe " !!
Serait-ce si bizarre??
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
adelclimatisation
salut cls et bonne journee a ts
holala marco,je ne savait pas que tu etait adepte du hollandisme :-D :-D " a prendre au millionieme ° biensur ;-) "
et si on disait que cela depond aussi de ce que ton client entrepose
dedans ;-) quel type de donrées ? emballées ou pas??? avec ces precisions le delta peut etre afiné.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
dmarco
Salut Adel,
Le hollandisme??? ...
Tant qu'on en fait pas tout un fromage .... :b :b ... pourquoi pas!
Nous sommes en permanence astreints à respecter des paramètres et principes physiques fixes, et pourtant, nous devons sans cesse mettre en oeuvre une largesse d'esprit nécessaire pour arriver à nos fins!
Pour faire une comparaison, nous sommes comme les silent-blocks qui soutiennent nos compresseurs : En permanene astreints à se déformer de gauche à droite ( ou de bas en haut ) .... pour finalement .... toujours revenir à notre position originelle !!
Pur paradoxe, tu ne trouves pas?? :-D
Nous avons un métier fabuleux!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Visiteur
Bsr c'est pour deux meubles pour fromages .Actuelement je suis autour de 2°C coté evapo et autour de 7°C en point du meuble .J'ai deplacé la sonde car elle avait été pose comme cela et sa position determine justement la T°.au dessous ily a une "reserve"