Voulez-vous voir le delta teta total sur le cours:
10_Ali_Technoevaporateur,dans les telechargements
Merci d'avance
MAAROUK
Peio
NON
Peio
Je plaisante bien sûr...
J'ai peur de ne pas comprendre ta question. Le dT total entre quoi et quoi ?
Et pourquoi pas le dT logarythmique, plutôt ? :-D
Bonsoir
Veuillez regarder le delta teta total dans le froid commercial sur la page 5 du
cours Ali technoevaporateur
Merci d'avance Hotz
MAAROUK
nh3
Salut Maarouk !!
C'était un poisson d'avril ??
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Aircofrigo
yop yop,
alors maarouk!! que se passe t il??
j'ai lu : 16 à 20 °C en clim et 6 à 10 en froid quoi de bizarre ??
bon en froid tu peux dans certain cas déjà commencer à 5 mais bof
raconte nous ce qui te chifonne !! :#
ou .............c'est un poisson d'avril ??????????????? :-D
ah flute j'ai mal lu !! j'ai regardé page 4 évap à air car page 5 c'est à eau!!
si c'est là que ça cloche pour toi, je passe la main à plus connaisseur que moi
Peio
Oui abdelmabrouk, ces valeurs te perturbent-elles ?
ouaf, ouaf... ;-)
adelclimatisation
salut abdelkadermaarouk et bonne journee a tous
je vient de regarder la page 5 du cour elle concerne bien les evape sur les groupes a eau glacee et je n y voi pas de probleme particulier . le delta teta totale sur se type d evap est de 10 k .le delta t entrée d eau /sortie d eau et de 5k. le pincement et de 5 a 6K. cependant le delta t entrée /sortie d eau variera selon que tu soit a 100%, a66% ou a 33% de ta puissance. esperant t avoir ete utile . a plus
cordialement
adelclimatisation
RE
petite precision
quand je parle de 100%,66,33% je parle de la reduction de puissance au niveau des compresseur. aplus
cordialement
Bonsoir à tous
Forse que je me suis trompé,mais dans le quadrant du delta teta total en froid commercial,il est mensioné delta teta air