Bonsoir a tous j'aimerais savoir comment on peut procéder pour faire un test d'acidité de l'huile du circuit sur un rooftop sachant qu'il n'y a pas de vannes de service sur le compresseur qui est lui de type hermétique.
merci des vos commentaires
nh3
salut,
un petit passage par le forum présentation stp, ce serait sympa.
ensuite, pour qelle raison veux tu faire ce test ??? y at'il une raison particulière ?
Quel est le type de compreseur ??? Le gaz, la puissance ..............
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Peio
Salut
il existe des tests san prélèment d'huile au carter, ex. le check-mate, page 453 sur ce lien :
http://www.uri.com/is-bin/intershop.static/WFS/PrcTransaction/-/en_US/france/documents/chapitre07.pdf
Bye
En fait on doit faire un diagnostique de la santé des appareils qui ont plus de dix ans mais je ne les ais pas encore vu surement du R22 avec des scroll entre 30 et 40 KW en froid, ce n'est pas spécialement pour cause de panne juste de prévention
discus
Salut,pas de prises de pression avec ces puissances?étonnant........
@+ DISCUS