pareil que pour le degivrage , qui utilise ce mode de fonctionnement et sur quel temperature il fonctionne .
Merçi d'avance ;-)
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
pierre
qu'es-tu appelle hp flottante ?
christ59
en faite , c une regulation pour l'hiver a temperature HP plus basse , comme tu le sait hp faible=intensite consomer faible , mais puissance frigo des detendeur +faible , donc on monte 2 detendeur sur le meme evap et on dit que l'un c pour l'ete et l'autre pour l'hiver donc 2 reglage different suivant la HP . c pour reduire la conso electrique
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
pierre
franchement ...
ça j'ai jamais vu :o)
je pense que maintenant avec les progrès qui ont étés fait c'est fini et bien fini
aritz
Salut
Regle ta hp a 9 K d'ecart avec l'exterieur. ne va pas plus bas que 20/25 °C en consigne car en dessous tu as trop de soucis et ton gain energetique n'est plus interressant.
Par contre pas besoin de monter 2 detendeurs.
Utilise des detendeurs Sporlan par exemple.
Ils sont multi orifice et se callent par rapport a ta deltaP° et ta t° liquide.