jerome44 jerome44icon_post
Bonjour à tous

J'ai un défaut sur un trane ertab 250 "défaut niveau haut liquide évaporateur circuit 1"
Le défaut arrive uniquement le week end (probablement moins de charge sur la boucle d'eau)
Ma consigne d'eau est à -6°
Trane me dit que ca peut etre soit:
probléme EXV, probléme flotteur, ou exces de charge.
J'ai du mal à croire que les causes citées ci dessus, décident de planter uniquement le week end.
Avez vous déja eu ce type de pannes sur ce genre de machine?

Nota : réseau hudraulique glycolée alimentant des évapos sur une boucle avec vannes 3 voies, ainsi qu 'un condenseur à eau pour la congel avec vanne pressostatique et sans vanne 3 voies
J' ai redémarré le circuit 2 pour éssai

Merci pour vos réponses
Jérôme
detente detenteicon_post
sALUT A TOIT JE NE CONNAIS PAS CETTE MACHINE SI TU POUVAIS LA DECRIRE ET OU SE SITUE CE FLOTTEUR??? :#
jerome44 jerome44icon_post
Je vais essayer de la décrire un peu, mais c' est pas évident
le groupe est constitué de deux circuits au R134A avec condenseurs à air, détendeur électronique (exv)
circuit 1 :2 compresseurs à vis (60% de la puissance de la bécane)
circuit 2: 1 compresseur à vis ( donc 40%)

le fameux flotteur( si je ne me plante pas) est à coté de l'évapo avec un raccordement fluidique en partie basse et un autre à mi hauteur de l'évaporateur. il y a une sonde en partie basse du flotteur.particularité de ce types de machines, tout est relié par bus : le panel , les cartes et les exv. Bonjour le dépannage la dessus.

christ59 christ59icon_post
salut


en effet sur le trane, la surcharge de fluide peut entrainer ce defaut, mais dans ce cas, si tu ferme la vanne liquide de ton circuit, tu risque de declencher en hp .
ensuite un probleme de detente peut etre possible aussi, mais je pense qu'on peut reinitialiser le detendeur en position 0.
il est possible que tu as une sonde defectueuse, et que ton detendeur souvre trop.

A+
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
detente detenteicon_post
IL EST SUR L ECHANGEUR OU L EVAPORATEUR LE FLOTEUR, NIVEAU FREON :# :#
jerome44 jerome44icon_post
sur l'échangeur bien sur
christ59 christ59icon_post
c'est un evaporateur regime noyer, au vu de la puissance .

A+ christ
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
jerome44 jerome44icon_post
Merci a toi christ pour ces infos.
je suis novice sur les trane(et je n'aime pas cette marque) , comment fais tu pour reinitialiser ton détendeur?
christ59 christ59icon_post
il faut te rapprocher de la documentation technique, car la modification des parametres ce fait bizarrement.
je n'aime pas cette marque non plus, comme carrier et lennox ou autre
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.