slvp j'ai fais le vide pour une instalation de cf congélateur qui fonctionne avec un compresseur bitzer 4J 13.2 Y (404a) est ce que je fais maintenant le charge en phase liquide ou gaz
merci pour votre attention
Ben si tu as le tp oui charge en liquide ou met un peut en liquide vers le condenseur pour pouvoir démarer puis charge en gaz le 404a a un très faible glissement preske nul tu pe donc le charger en gazs. sinon laisse sous pression d'azote et charge kan ta le tps
cela t'aiderai à calculer la charge a prévoir pour t groupe bonne chance!
ps: pour le 404a (glide inférieur à 1°c) et le 410a (glide inférieur à 0,1°c) si ta une fuite un jour sur la phase liquide pa grave mm en phase vapeur ce sont des pseudo-azéotropique.
Mais une fois n'est pa coutume!