Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» charge circuit???

charge circuit???#144

2Contributeur(s)
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
salut tous le monde
slvp j'ai fais le vide pour une instalation de cf congélateur qui fonctionne avec un compresseur bitzer 4J 13.2 Y (404a) est ce que je fais maintenant le charge en phase liquide ou gaz
merci pour votre attention
icon_post
Ben si tu as le tp oui charge en liquide ou met un peut en liquide vers le condenseur pour pouvoir démarer puis charge en gaz le 404a a un très faible glissement preske nul tu pe donc le charger en gazs. sinon laisse sous pression d'azote et charge kan ta le tps
icon_post
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2005/caplp_int/ete4.pdf


cela t'aiderai à calculer la charge a prévoir pour t groupe bonne chance!
icon_post
ps: pour le 404a (glide inférieur à 1°c) et le 410a (glide inférieur à 0,1°c) si ta une fuite un jour sur la phase liquide pa grave mm en phase vapeur ce sont des pseudo-azéotropique.
Mais une fois n'est pa coutume!
icon_post
merci beaucoup mon ami