Bonjour les gars,
@fabcold,
Avant tout commentaire, veuillez passer par la section " présentation membres " du site.
C'est par là =>
http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
@booster,
Il est vrai que le DT20, c'est généralement plutôt pour les frigos un peu plus rudimentaires ( style froid ménager ) avec un condenseur statique, mais de toute façon, ces différences de températures n'ont jamais été une valeur " fixe et inamovible " ( ca serait trop beau ). Dans tes données, tu aurais d'ailleurs un DT de 8 à 12 ....
Notre ami frigoram devra donc adapter sa vaporisation, en tenant compte de la globalité des données.
Nous ne connaissons pas le meuble, l'état des joints, si c'est du matos récent ( ou qui est à l'aube de l'agonie ). Si l'état des joints de porte est lamentable, la cuisine surchauffée, manquant de ventilation ... autant de phénomènes qui vont durcir les besoins pour arriver ( et maintenir sur le long terme ) les -18°C!! D'où mon idée de travailler un peu plus bas que nécessaire ( s'il y a un thermostat, autant le laisser bosser aussi )
Tu te base sur un DT entre 8 et 12 ... Personnellement, je penche plutôt vers un DT de +/- entre15 et 18 ( approximativement ).
Laissons faire frigoram, et il viendra nous dire ce qu'il a fait plus tard.
De toute façon, nous sommes apparamment d'accord sur le principe qu'il faut qu'il revoie sa charge FF.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a