Bonsoir a tous
Voila après 3 années dans le froid ,j'ai mon premier flash gaz.Il était temps ! :-)
Voici l'instal :
- un caj 9470z en extérieur T ext 0°c
-
Pas de régulation hp
- deshy neuf
- voyant plein et vert
- ligne liquide :15m de 1/4" dont 2m a l'extérieur T ext 0°c ;10 m dans un local piscine T amb 30°c bien humide
-séparation vers 2 ev toujours en 1/4
- le reste de la ligne liquide part dans les sols ,puis ressort
- puis 2 détendeur thermostatique alimentant 2 meubles froid avec evaporateurs serpentins invisibles et un semblant de ventilation.
Symptome : les lignes liquides arrivant aux détendeurs sont givrés ,les détendeurs sifflent ,bp a -20 au mieux.
Le givre apparait entre les ev et les détendeurs ,donc dans le sol
Mesure : Hp a 15° ,sous refroidissement 5° delta T air condenseur 7°K
Je comprend bien que le principal probleme est de ne pas réguler la hp ,surtout avec un température extérieur de 0°c.
Dans le local piscine ma ligne liquide se réchauffe ,le liquide s'évapore une fois dépassé les 15°c.
Mais je comprend pas pouquoi je givre dans le sol ,
Pourquoi le liquide ne se contente il pas de s'évaporer légèrement ,et d'arriver mi liquide/gaz a une température comprise entre les 15° de ma hp et les 30° du local piscine.
Message édité par : cedric29 / 15-01-2014 19:55