Cette nuit belle galére. Le client appelle en panique. Il y a du gaz partout dans la magasin :-?
Arrivée sur place un déshydrateur à explosé, la centrale est vide :paf
Nous avons remis 300 Kg de gaz :-o
Belle galére :-(
Je mettrais la photo du deshy sur le site.
Message édité par : Adrien / 24-11-2007 12:28
Adrien
Perte de 300 Kg en 1/2 heure :-o voila les photos:
fifi
Jamais vu un déshy explosé comme ça, mauvaise fabrication ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Adrien
Non je pense pas. Plutôt acidité du circuit :#
Ce qui me fait rire c'est ce qu'il y a écrit sur le deshy: "PMS 35 Bar" :-D
saber
drien ; tu as changer l'huile ? ou bien tu as fait un teste d'acidité ?
fifi
Pas sur que ce soit l'acidité qui est causé ça, avant d'attaquer le déshy les enroulements auraient déja pris. :#
Mais je me trompe peut être ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
christ59
coup de belier ;-) ,je voit que ça,ou probleme sur la fabrication,mais je pense pas , sinon le fabricant peut allez en prison
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Adrien
Aprés discution avec des collégues, ils pensent aussi au coup de bélier.
+ aussi peut être affaiblissement de la soudure du deshy aprés l'installation (lors du montage et de la soudure avec le cuivre) :#
christ59
de toute façon c sur la soudure du deshy devait etre faible ,mais c super dangereux !!! changer de marque de deshy les gars :b tjrs des economies ces grosses boites :b
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
pierre
il y aurait pas moyen de te faire rembourser les 300kg de fluide par le frabiquant ?