Je suis allez cette âpres midi voir une supérette quoi avait 2 vitrine chief azur de 3,75 m de long et 2 m de haut avec 5 étagères.(modèle sans porte)
le condenseur friga bohn est un condenseur mixte il sert au positif et au négatif il est équipé de 3 ventilos
sur 3 ventilo un tourné a l'envers et T° de condensation 60° avec un température extérieur de 13°
Le condenseur est logé dans un local ventilé par un extracteur il prend l'air dans le magasin et la recrache dans un petit local qui est ventilé par un extracteur
Fluide R404
compresseur Bitzer 4T-8.2Y
La BP est de -17,8°
la HP est de 40.7°
T° ligne aspi sur compresseur -16.3°
T° départ ligne liquide 36,3° (entré deshy)
Sous refroidissement 3.8°
surchauffe total entrée compresseur 1.4°
T° entrée air condenseur 12.9°
T°sortie air condenseur 29.4°
T°local condenseur entre 24° et 26°
T° au bulbe du détendeur vitrine 1 -7°
T° au bulbe du détendeur vitrine 2 -10°
il n'y avait pas de prise de préssion pour le réglage de la surchauffe détendeur
en se servant de le pression au cul du CP
surchauffe 1 10.8°
surchauffe 2 7.8°
j'arrive avec ces valeurs le détendeur ouvert a fond si je le ferme je baisse bien la T° au bulbe et je ne m'explique pas comment la T° de la ligne d'api se retrouve plus fraiche que la T° au bulbe et comme je me retrouve avec une surchauffe général faible j'ai le cp qui est tous givrée
(tous les ventilés des vitrines tournes tous dans le bon sens)
Est ce que des lignes liquide et gaz trop petite peuvent conduire a se style de défaut (j'ai oublié de prendre les delta T° sur les lignes)?entre 5 et 7 m en 3/8 pour le luise et 5/8 pour l'api un té sen sortie de deshy en 1/2 et aspi compresseur en 7/8 avec un té et passage en 5/8 les réductions sont dans le local machine au cul du CP


Message édité par : Adrien / 03-04-2014 23:22

cedric29 cedric29icon_post
Pouet

j'ai deja eu le cas sur une congele ,c'etait le détendeur a egalisation qui fuyait par l'égalisation,
une partie du liquide va directement dans la ligne d'aspi et se détend jusqu'a compresseur
duss dussicon_post
Salut,

Si il a la possibilité de fonctionner 1 vitrine à la fois, EV ou vanne d'isolement, pour savoir lequel des deux postes laisse passer du liquide. Si il n'y en a pas tu peux t'arranger en mettant une pastille au cul de la cartouche du détendeur (1 par 1).
Visiteur Visiteuricon_post
bsr on dirai plus une sorte de flashgaz ou une detente due au pincement d'un tube [addsig]
frigopathe frigopatheicon_post
salut marcel,

la reponse de cédric semble une bonne piste.

en revanche, un autre chemin pourrait exister.

Imagine un instant que le collecteur d'aspiration des meubles soit trop petit ( ou le compresseur bcp trop gros).
Il y aurait donc une grosse perte de charge.

Tu as réglé la surchauffe par rapport à la pression du compresseur, donc ou tu mesure 7 K de surchauffe, en fait tu peux avoir nettement moins, voire 0( pense que tes détendeurs sont ouverts à fond)

Des gouttes de liquide continuent alors a se détendre dans ta tuyauterie d'aspi.
Ce qui explique pourquoi tu as une surchauffe en ligne plus petite que dans les meubles.

en fait j'opterai pour ce genre de solution.

a+
duss dussicon_post
Re

D'accord avec frigopathe dans le principe, mais si c'est pas une installation récente le compresseur serai déjà tomber avec une surchauffe total de 1 K, il a du en bouffer, peut être a t'il déjà été remplacer ? En tout cas on peut palier à ce problème de mesure en allant chercher la température d'évaporation à la sortie du détendeur. C'est pas tip-top mais ça peu être révélateur de ce genre de problème quand il n'y a pas de prise de pression.
mars marsicon_post
Bonsoir, tes lignes de tubes sont trop petites au vue de la taille du compresseur que tu donnes.
Sur ce genre de compresseur/vitrine c'est plus souvent du 1/2 liquide et 1" ou 1"1/8 moins cher en aspi.
J'ai le même cas ligne de tubes trop petites , de plus vérifie si le compresseur est bien celui associé au condenseur car des fois il y'a a des bricolos peut scrupuleux.
Bon courage .

marcel11 marcel11icon_post
Salut
j'ai appeler carrier pour la puissance des vitrines c'est 7500W a -9° donc 15000W le compresseur est donnée pour 18500W a -15° et 27000W a -5° en fessant une règle de 3 j'arrive a 24000W pour -10°
donc compresseur sur puissant ,carrier préconise l'api en 3/4 est elle réalisé en 5/8 le collecteur un poil trop petit la sortie CP est prévu pour du 1"3/8 est elle réalisé en 7/8
Le gérant de la superette ma avoué que le matos à été acheté d'ocasse il y a un ans et demi dans un petit casino qui fermer
vu le chariot qui a pu su câblé les ventilos du condenseur (quand un ventilos tourne a l'envers) les tubes trop petits la solution de patrick me semble réalise
de plus le condenseur me semble surdimentionné par rapport a sa taille
duss dussicon_post
Re

Le compresseur est peut être un peu surpuissant et les conduit trop petits, mais ce n'est pas à cause de ça que tu ramènes du liquide au compresseur.
glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

Marcel avec les données que tu nous donnes, j'opterais pour une solution

pour ce qui est du diamètre des tubes, vu la longueur du collecteur tu tires deux trois barres de tube du bon diamètre et le problème est réglé...
Pour ce qui est de la sur puissance du compresseur, sur ton nouveau collecteur tu fais un piquage de plus, tu rajoutes un evapo (il existe des évapos de type plafonnier de clim) dans le magasin, avec un régulateur et une vem et ce commercant aura la clim pour cette été.
sinon si il n'en a pas une petite chambre froide...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite