Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - Calcul debit d'eau

[R?®solu] - Calcul debit d'eau#8254

2Contributeur(s)
SFroidfrigopathe
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous je voulais s'avoir si quelqu'un avait une idée pour calculer un débit d'eau sur une pac ou n'omporte quel pac sachant qu'il ni a pa de kit pour relever la hmt et non plus de débimetre et c'est une pac inverter donc impossible de la fair tournez a fond !! Merci a tous et bonne nuit !
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

il te faut connaitre la puissance du groupe en kW, la chaleur massique du médiumb ( eau pure 4.18KJ/KG) et le DT préconisé par le constructeur sur l'échangeur en question

ensuite (m*c*Dt)/3600 égal puissance