Salut,
Si on a un compresseur Copeland au R22 D3DSS5-1500-AWM/D capable de développer 11,040 Kw Frig. à -30°C dois je prendre un évaporateur capable de développer cette même puissance, ou je suis dans le faux ? bien sur en selectionnant la bonne buse !
Ce groupe sera rétrofiter au R404 et dans ce cas là developpera surement + de 12kw.
Aux audacieux sourit la chance !
christ59
salut
oui, il sera plus puissant, mais attention a la condensation, la puissance electrique etant augmenter, si il est trop juste, tu risque d'en perdre plus que tu en gagne .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
frigopathe
salut,
le R404a a une durée de vie limitée, pourquoi ne pas reftrofiter au performax??
pierra
Citation : frigopathe
salut,
le R404a a une durée de vie limitée, pourquoi ne pas reftrofiter au performax??
Salut a tous,
D'accord avec toi pour le retrofit mais pas avec du Perfo....de Il y a d'autre solution La moins pire le 407A. la mieux a mon gout RS50.
A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
isfcer
Citation : frigopathe salut,
le R404a a une durée de vie limitée, pourquoi ne pas reftrofiter au performax??
Je n'ais pas mon mot à dire vu que ce fluide m'est imposé
Aux audacieux sourit la chance !
booster
Bonjour messieurs
Chez moi, quand on passe un compresseur du fluide R22 au fluide R404A, on a une baisse de puissance, et pas l'inverse