Bonjour, je me demande qu'est ce qui cause que mon évaporateur prenne dans la glace.
Je l'ai décongelé,
Chambre congelé qu'on demande à -18 degré F
Réfrigérant 404a
Basse pression à 35 psig
Haute pression à 335 psig
Voyant liquide fait du flash gaz
Surchauffe de 23 degré F
J'ai nettoyé mon condenseur pour aider à descendre ma haute pression mais sans effet.
Température de l'air aspiré par le condenseur est de 28 degré C
Compresseur prend 2 min. 30 sec. pour pomper jusqu'à 11 pouces de mercure dans le vaccum lorsque je ferme la valve du réservoir liquide.

Merci de votre aide

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

si vous désirez participer sur le site, merci de respecter les règles!!
et donc, comme indiqué dans le MP envoyé à votre inscription:
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)

C'est par là => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
si vous êtes un ancien membre ayant perdu son accès, signalez le (dans le tchat box ou par MP) je vous enverrais un email pour vous récupérer votre ancien compte.

si vous êtes un particulier, un site vous est dédié : http://www.pompesachaleurs.fr/

merci de votre compréhension.

Message édité par : Aircofrigo / 20-06-2014 10:32