Bonsoir. Nouveau client, plusieurs intervenants avant jamais solutionné pourtant panne pas trop dur , pas évident comme ça mais avec un peu de bon sens et du toucher sans mesure fluidique on comprend la panne juste avec des mesures électriques.
Un groupe semi hermétique , un évapo .
Aspiration fraîche très humide jusqu'au compresseur mais pas givrée , évapo et condenseur propre , sens ventilation ok , température dans vitrine ok .
Le soucis, groupe bruyant , ligne liquide très chaude refoulement ultra chaud , SR présent et au toucher correct.
Iabs compresseur proche du max . Tuyauterie dans les règles de l'art.
Je sais des mesures fluidiques auraient été mieux mais pas obligé l'observation et le touché suffisent .
Renouvellement d'air et air neuf au condenseur plus que suffisant , ambiance local 25°c .
Celui qui trouve et bien ,
Il aura trouvé :b jesors
frigopathe
salut,
je dirais retrofit inadapté, du style R22 vers R404.
a+
fifi
Salut
Coup de liquide?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Aircofrigo
Bonsoir,
c'est sur du positif?
vannes de service compresseur non correctement ouvertes?
à+
Karl
Bonsoir,
Cela ressemble à une surcharge du système.
Si le condenseur est bien dimentionné et correctement alimenté en air et que la tension et la fréquence d'alimentation du groupe sont conforme, peut-être trop de débit de FF, à tester avec une buse d'un numéro inférieur ? :#
Karl
steph87
Bonjour,
detendeur hs
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
PL
Bonsoir. Pas le bon compresseur.
mars
C'est du positif,une buse trop grosse ferait givrer la culasse si mauvais réglage , un détendeur trop ouvert coup de liquide, un détendeur fermé pas de frais à l'aspiration .
Le compresseur est le bon, il fournit ce qu'il faut malgré ce refoulement élevé , la bp sera haute si le compresseur était juste mais là pas de soucis .
Vanne compresseur ouvertes comme il faut .
Karl tu chauffes :b
Pas de retro fuite, r404a .
kawasafix
problème d'évapo trop grand? :#
c'est en forgeant qu'on devient forgeron!
zicman76
Bonsoir sachant que c est un semi hermetique mauvais couplage des enroulements etoile a la place de triangle ou vice versa mauvaise tension sortie du contacteur