Bonsoir. Nouveau client, plusieurs intervenants avant jamais solutionné pourtant panne pas trop dur , pas évident comme ça mais avec un peu de bon sens et du toucher sans mesure fluidique on comprend la panne juste avec des mesures électriques.
Un groupe semi hermétique , un évapo .
Aspiration fraîche très humide jusqu'au compresseur mais pas givrée , évapo et condenseur propre , sens ventilation ok , température dans vitrine ok .
Le soucis, groupe bruyant , ligne liquide très chaude refoulement ultra chaud , SR présent et au toucher correct.
Iabs compresseur proche du max . Tuyauterie dans les règles de l'art.


Je sais des mesures fluidiques auraient été mieux mais pas obligé l'observation et le touché suffisent .

Renouvellement d'air et air neuf au condenseur plus que suffisant , ambiance local 25°c .


Celui qui trouve et bien ,





Il aura trouvé :b jesors

frigopathe frigopatheicon_post
salut,

je dirais retrofit inadapté, du style R22 vers R404.

a+
fifi fifiicon_post
Salut

Coup de liquide?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,
c'est sur du positif?
vannes de service compresseur non correctement ouvertes?

à+
Karl Karlicon_post
Bonsoir,

Cela ressemble à une surcharge du système.

Si le condenseur est bien dimentionné et correctement alimenté en air et que la tension et la fréquence d'alimentation du groupe sont conforme, peut-être trop de débit de FF, à tester avec une buse d'un numéro inférieur ? :#

Karl
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

detendeur hs
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
PL PLicon_post
Bonsoir. Pas le bon compresseur.
mars marsicon_post
C'est du positif,une buse trop grosse ferait givrer la culasse si mauvais réglage , un détendeur trop ouvert coup de liquide, un détendeur fermé pas de frais à l'aspiration .
Le compresseur est le bon, il fournit ce qu'il faut malgré ce refoulement élevé , la bp sera haute si le compresseur était juste mais là pas de soucis .
Vanne compresseur ouvertes comme il faut .
Karl tu chauffes :b
Pas de retro fuite, r404a .

kawasafix kawasafixicon_post
problème d'évapo trop grand? :#
c'est en forgeant qu'on devient forgeron!
zicman76 zicman76icon_post
Bonsoir sachant que c est un semi hermetique mauvais couplage des enroulements etoile a la place de triangle ou vice versa mauvaise tension sortie du contacteur