Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Alg?®rie : remplacement du R22

Alg?®rie : remplacement du R22#8529

5Contributeur(s)
rmqAdrienRS-ManAircofrigoadelclimatisation
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
rmq rmqicon_post
Bonjour
A votre avis, quel Gaz remplacera le R22 EN Algerie, pratiquement 95% des install sont en R22.

Eté tres chaud : atteind 50° dans des régions du Sud.

Merci
Adrien Adrienicon_post
Le R404A non mais allo quoi foufou foufou foufou
jesors
RS-Man RS-Manicon_post
Salut RMQ,
Comme le dit adrien, le R404A est un fluide qui à remplacé progressivement le R22 en Europe, principalement et au fur et à mesure, dans les installations neuves.
En effet, le R404A ne fonctionne pas en huile minérale, uniquement en huile POE. De plus sa capacité frigorifique est inférieure et son début massique est supérieur. Du coup une étude systématique doit être faite afin de vérifier le dimensionnement de chaque partie de l'installation.

Parcontre pour convertir les installations du R22, en drop-in (sans changement d'huile ni redimentionnement de l'instal) il existe des fluides de substitution. (du R12 - R502 R22 mais aussi le R404A).
Plusieurs solutions existes dans ce cas de Drop-in du R22 :
Pour résumer les fluides de remplacement les plus appropriés à choisir selon les applications :






Message édité par : Adrien / 03-07-2014 11:28

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

la question est "remplacera"......

on est pas dans le drop-in là!

dis nous RMQ: l'Algérie aurait elle l'intention d'adopter des lois comme en Europe sur l'emploi des HCFC? ou pas??

vous aurez , si c'est le cas, le plaisir de profiter de l'expérience des petits européens qui ont du s'adapter très vite au changement sans savoir au départ qu'une nouvelle norme F-gaz allait apparaître :-|
et donc de ce fait si chez vous cela change; regardez directement les solutions que nous devrons prendre avec les lois sorties en 2014 et ne faites surtout pas d'étapes intermédiaires!!

le retour des drop-in avec les gaz de substitutions sont souvent mauvais par rapport au R22; surtout dans les pays chaud ou le R22 a un rendement bien meilleur et une HP souvent plus basse que pour le R422 ou autres .

passer par ces FF de substitutions est rarement payant dans les régions chaudes.

à+
Adrien Adrienicon_post
C'est pas la journée OpenPub foufou
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a tous
rmq il faudrais que tu precise l application. froid ? clim ? detente directe ou eau glacée ? petite moyenne ou grosse puissance ?
si non les pays du maghreb en général sont assez suiveurs de ce qui ce fait en europe en générale, et en france particulièrement.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
rmq rmqicon_post
Citation : Aircofrigo 
dis nous RMQ: l'Algérie aurait elle l'intention d'adopter des lois comme en Europe sur l'emploi des HCFC? ou pas??


je ne pense pas !!!!

Je parlais du remplacement du R22 dans les nouvelles installations, vu que le rendement du R22 est meilleur dans les pays tres chaud par rapport au 404a, des problemes qui peuvent se poser en utilisant le R404a dans les installations commerciales pour les chambres froides positives et négatives.

J'ai assisté a un siménaire (Bitzer) ici en Algérie ou ils nous ont conseillé le r134 dans les villes tres chauds.




Message édité par : rmq / 04-07-2014 14:00