hier un technicien m'a dit pas siphon sur la sortie du tuyaux de vapeur de l’évaporateur, l'huile gèle etcc
quand on installe une chambre froid négative ,il faut faire les siphon a l extérieur de chambre
detente
arf!!!
t'a embaucher R2D2?????? snif jesors
xavierc
Citation : detente
arf!!!
t'a embaucher R2D2?????? snif jesors
Bonjour
+1 pour détente +1
jesors
Xavier
avanlar
salut
j'ai pas compris
fifi
Salut
Tu connais le film: "le diner de con", eh bien mercredi soir tu peux inviter le tech :-D
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
pierra
Salut,
Tu parle du siphon d'écoulement j'imagine. :#
Sinon sur la ligne asp, le tech t'as pris pour un jambon de 6 semaines. +1 jesors
A+ ;-)
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
TINOU
Si tu fais un syphon n'oublie pas l'armaflex +1 au moins l'huile gèlera pas à moins qu'il y ait du glycol dans ce cas c bon jesors
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
detente
moi je met une résistance carter sur doigt de gant dans le siphon et ca marche bien, l'huile revient aux compresseurs sous forme de vapeur c'est top top.. jesors
avanlar
re
je connais le diner du con,justement j'ai pas compris quand il ma dit ca ,je me suis mis en question j'ai toujours vu siphon et contre siphon,il ma dit attention il faut jammais faire le siphon sur le tuyaux du retour de l évaporateur dans une chambre négative .(je parle pas de l écoulement )en tout cas merci .
Dans tout les cas je vais le prendre pour un con,a la première occasion que je le croise sur le terrain .
fifi
Re
Une des premières choses que l'on apprend en froid c'est que l'huile frigorifique est incongelable Tu n'as cas en toucher un mot à ton invité de mercredi soir ;-)