Bonjour

j ai installer une chambre negative neuve avec un groupe semi hermetique copeland d4dt5
mon souS refroidissement est de 6k, surchauffe 10k ,ma temp evap -35°C ET 33°Cen condensation (20°C TEMP EXT)
je chute bien en temperature -18°C mais mon compresseur prends les trois quart en glace .... help
Pouvez vous me dire que dois je faire parsque je suis tres embete??

Merci
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Première étape : Passer par la case présentation des membres.
C'est par içi => http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

Bonne journée
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
xavierc xaviercicon_post
Citation : vincentnc 

Bonjour

j ai installer une chambre negative neuve avec un groupe semi hermetique copeland d4dt5
mon souS refroidissement est de 6k, surchauffe 10k ,ma temp evap -35°C ET 33°Cen condensation (20°C TEMP EXT)
je chute bien en temperature -18°C

Bonjour,
Ton installation fonctionne donc plutôt bien
Citation : vincentnc
mais mon compresseur prends les trois quart en glace .... help
Pouvez vous me dire que dois je faire parsque je suis tres embete??
Merci  

Pourquoi ou par quoi est tu embété ?
Si c'est pour le compresseur, ne t’inquiétè pas, c'est fait pour fortich
Assure toi simplement que la glace ne monte pas dans le boitier électrique honte

Xavier