Bonsoir,
Je viens vous exposer mes soucis car voici 4 jours que j'essaie de dépanner une centrale pro froid avec 3 compresseurs, le compresseur N°2 se vide de son huile lorsqu'il est a l'arret. Après remplacemet du regleur d'huile et du séparateur toujours le meme problème.....
ou va t'elle???? de quoi cela peut il venir???
quelqu'un a t'il eu un problème similaire ou une explication?
rebonsoir tout d'abord merci de toutes vos reponses, veuillez m'excuser d'avoir tardé a vous repondre mais depannage urgent oblige....
donc pour plus de détail il s'agit d'un comef hermetique sur une centrale de 1986 ce qui donnera les indications de regulation et de système de retour d'huile car tout cela est d'origine
votre idée des clapets est plutot ce vers quoi je me pencherai car en isolant la BP du Groupe et le tirant au vide l'huile revient mais en fermant equilibrage retours d'huile BP groupe laissant refoulement ouvert la pression ne remonte pas
pardon j'ai aussi mis en reponse je ne maitrise pas tres bien les forums.
Je vous remercie par avance de votre lecture et de votre aide qui me serait d'un très grand secours.
bonsoir,
désolé, les horaires sont plutot elastique en ce moment comme pour vous tous je pense, donc suite de mon probleme,
apres verification les clapets sont ok
BP entre -10 et -15 au R22 selon fonctionnement
pour plus de détails le moteur n°2 est beaucoup plus récent que les deux autres.
un peu débordé aujourd'hui faut il peut etre que je m'interesse aux plus vieux moteurs?????
La j'avoue je rame :# toutes vos idées seront les bienvenues
si il y a un docteur house parmis vous je vous dis au secours docteur. ;-)
bonsoir a tous et tout mes remerciments pour votre attention
Message édité par : christophecelsius / 07-07-2009 20:21
PS pas pensé a vérifier la resistance carter d'huile serait elle trop chaude ou trop froide par rapport au 2 autres???????
Message édité par : christophecelsius / 07-07-2009 20:27