Bonjour
Pour mes dépannage en semi hermétique, j'utilise toujours la température à l'entrée du condenseur + 15° pour avoir DT condenseur en conséquence la HP.

comment savoir combien de degrés on ajoute selon le type du groupe.. Pour les maneurop (hermétique) n'est pas la meme chose pour les semi- hermétiques (copelan*..).

Peio Peioicon_post
salut manos,
Ca dépend du condenseur, et non du type de compresseur.
Le fabricant de groupes fournit les courbes ou le logiciel te permettant de le définir directement. Sinon :

dT= (Puiss frigo + Pabs) / ( débit massique air * Chaleur masssique air)

Je te laisse chercher ...
icon_post
wowww merci comme même :paf