Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» r417

r417#1140

2Contributeur(s)
adelclimatisationPeio
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soiree a tous
pouvez vous me dire svp ou je pourais telecharger une reglette de fluide comprenant le R417. merci
cordialement
Peio Peioicon_post
Salut cher ami,

Tu trouveras ton bonheur là

http://www.lefroid.fr/rdgrLeFroid.htm
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut maitre et ami hotz et bonne journee a tous
excellente la reglette c est parfait merci a toi l ami .
je profit de ce poste pour signaler qu en fait pour le remplacement du R22 par du R417 il faut absolument changer les joint sur les CP semi hermitique joint voyant liquide car ils ont tendence a ne pas suporter et pas plus tard que hiere j ai du remplacer un voyant qui fuyait au njiveau du joint . le joint de cfulasse aussi a pris un coup alors que cela ne fait que 6 mois que le fluide a ete changer :# :#
cordialement et encors merci maitre hotz
cordialement