bonjour à tous,
là hotz , tu me déçois :-(
la politique écologique actuelle que tout bon frigoriste doit respecter (dans la mesure du possible évidemment) va 100% à l'encontre de ce que tu dis :-|
de plus sur le site plein de jeunes candidats s'intéressent à nos propos!!
pratiquement tout le monde est équipé d'une balance au 10gr pour les fluides classiques et ceux qui manipulent le r600a j'espère qu'ils sont équipés en conséquence vu la précision au 1gr prêt!!
pour le domestique si l'étiquette est tjs présente autant la respecter et travailler à la balance. ce sera même plus rapide que ta méthode.
si l'étiquette est absente je met du fluide, je fais tourner le frigo et j'observe le retour comme ba43 pour rajouter peu à peu du fluide par aspi du compresseur;en veillant bien entendu à ne pas injecté trop d'un coup donc en vapeur car c'est plus lent et moins dangereux.
pour amar, ne pas charger en liquide dis tu!! ça dépend du fluide!
ne pas gaver l'install dis tu! emploi ta balance!
en plus tu n'es pas clair du tout: 1 ne pas charger en liquide car....
2 la charges en liquide que tu mets... pas grave
conclusion que dis tu ?? il peut ou pas charger en liquide?? :-?
le pauvre Maarouk ne pas plus savoir quoi :-o
allez bonne journée à tous (et en espérant que je vais pas passer pour le père fouettard :-D 8-) )
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.