Je dois remplacer le materiel d'une chambre froide au 12 par 1 install au 404 chambre froide pour conservé de la viande.Et je voudrais savoir pour la puissance de l'evapo il doit passer la puissance du groupe à -10 ° soit 1200 w ou il doit etre capable de passer la puissance du groupe à 0° soit 3200w
le grossiste me propose le mtos suivant:
Je voudrais savoir s'il a adequation entre 1 evaporateur friga bohn MR 135 R 1 groupe de condensation J&E HALL jehccu150M3 et 1 detendeur danfos ts2 68z3414 et la buse 68 2060

mercçi d'avance
discus discusicon_post
salut,je ne connais pas la marque de ton groupe,mais qu'elle est le volume de ta chambre,qu'elle isolation,la quantité de viande,le renouvellement,la température extérieure.....?1200W ça doit être une toute petite chambre.Si ton évapo est encore bon ,tu peut changer le groupe est le détendeur c'est tout.
@+DISCUS
marcel11 marcel11icon_post
la chambre froide fait 2.56 M de long,1.99 M de haut et 2 m de profondeur isolation avec panneaux de 10 cm + temperature d'ambiance à + 17° dans la zonne de travaille assuré par des cassette friga bohn pour la fréquence d'ouverture ou la quantité de viande je c'est pas l'usage de la chambre est de servir de solution de secour dans un hopital pour la morgue le groupe exitant au R 12 était 1 caj4492 de l'UH
Peio Peioicon_post
Salut Marcel,
La vrai question à te poser c'est quelle est la température de la CF (environ +2°C je suppose), et quel compresseur est monté sur le nouveau groupe. Et seulement à ce moment là, on pourra te dire pour quelle température d'évaporation doit être sélectionné ton évaporateur.
Dis Marcel, tu pourrais faire l'effort de nous indiquer la taille de la buse, au lieu de nous donner le code constructeur de son adaptateur ;-)
marcel11 marcel11icon_post
j'aurais le matos que la semaine prochaine donc a par le code danfos pour le moment je sais pas si c'est 1 N0 ou N°°1 ou N°2 et le groupe de condensation est : 1 groupe de condensation J&E HALL jehccu150M3 avec compresseur Daikin qui est maintenant le proprietaire de la marque vraiment désolé puissance du groupe à -10° 2062W et 3204 W à 0° et l'evapo 1270 avec 1 dt de 8°k
BA43 BA43icon_post
salut marcel
à mon avis ton groupe et vraiment trop puissant par raport à l'évapo le compreseur actuel au r12 dégage environ 1200w à-10 pour une ambiance de 35° environ
je n'ai aucune conaissance ni doc en ce qui concerne la conservation de cadavres par contre je crois me rappeller que le responsable technique de l' un de mes anciens fournisseurs avait bossé sur des équipements de morgues il s'agit de la ste francold prés de Roanne 42 ils commercialisent le matos de marque RIVACOLD en prix ils était pas mal à toi de voir si tu souhaite les consulter
à coeur vaillant rien d'impossible
Peio Peioicon_post
En effet, il y a une incohérence flagrante entre évaporateur et groupe. Mais pourquoi 2000W pour un CF 10m3 ? Ca fait beaucoup ! C'est qui ton fournisseur ? Que je le consulte pas :-D ...
DJFROID DJFROIDicon_post
les groupes JE Hall sont distribués par fritec, la puissance du groupe JEHCCU150 fait 2.06KW a -10°C pour Tcod +32°C et 1.78 KW a -10 pour tCond +38°C c'est donc trop puissant
marcel11 marcel11icon_post
cofriset marseille demain je vais leur telephoné à l'origine je devais avoir 1 groupe exterieur silensys de l'uh SIL4511Y avec 1670 w a -10° comme il avait pas il m'on proposé 1 j &e hall est le plus petit est de 2062 w à -10° comme j'ai besoin d'un groupe exterieur il preferable de prendre 1 evapo de 200w ou 1 groupe de condensation danfos exterieur mphc0118scp00g avec 1450 W à -10°
discus discusicon_post
Salut MARCEL,COFRISET :c'est pas les seul à faire des groupe carénés.Les QUIETIS de la G FF sont bien et moins chers.
Bon la balle est dans ton camps mais ton groupe doit correspondre à ton évapo sinon problème.
Au fait qu'elle est la longueure de tube entre ton groupe et ton évapo?
Pour répondre à ta 1° question ton groupe doit passer la puissance de l'évapo à la température de ta chambre -moins le dt
ex :chambre à +2° ,dt de ton évapo = 8 ,donc ton groupe doit faire la puissance à -6°(rajouter les pertes de charge et penser à la temp. de cond.)
@+DISCUS