adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journée a tous .
je suis intervenu en depannage sur une local poubelle .
l'evap prend en glace . j'ai degivré a fond . je remets en service =
manque de charge SR de 1,3 a 1,5 K et SC de quasiment 28K.
je recupere le fluide , soit 1,3K pour 3,3KG initials. epreuve d'azote = aucune fuite .
je remet la bonne charge , MES = SR de 5 SC toujours trop elevée .
pas de predetente . je decide d'ouvrir le detendeur . la bp monte legerement mais pas convenable du tout .
en final , j'ai le detendeur ouvert a fond mais une SC de 22K.
je part chercher un autre detendeur , resultat identique .
le nouveau detendeur est aussi ouvert a fond , mais la SC reste trop elevée , je crois quelle plafonne a 19 ou 20K .
bon il est clair que mon evap se comporte comme si il etait trop petit . donc je decide de controler l'adequation de l'ensemble
= le groupe UH fait 2 KW . l'evapo fait 2KW aussi pour un delta T de 8k ( consigne a 10 donc evaporation a 2C°) . le detendeur avec la buse N°1 me delivre une puissance de 1,8 KW .
je pense soit a passer sur la buse de 2 ( elle delivrera 2,7 KW ) , soit passer sur un detendeur a egalisation externe .
apres mon detendeur j'ai un distributeur avec 2 rang . le fluide givre immediatement en sortie detendeur , puis distributeur , puis sur les premiere crosse de l'evaporateur mais pas sur les autres .
que pensez vous de la buse de 2 et/ou du detendeur a egalisation externe ???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
booster boostericon_post
Salut ADEL
Tu dis que ton evap est trop petit, NON, il se comporte comme s'il était trop puissant
Mais dans ton cas, c'est ton détendeur qui est trop petit
La buse N0°1 est trop faible, d'ailleur cela doit provoquer une BP trop basse
La N°02 est plus adaptée
Un détendeur a egalisation externe ne va pas changer grand chose sur une evaporatyeur de 2 KW, inutile de le rechanger
A+

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
pierra pierraicon_post
Salut Adel,

Meme réponse que booster +1 buse trop petite, la n°2 feras l'affaire
A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut booster et bonne journée a tous .
merci pour ta reponse ;-) .
je suis tout a fait en accord avec ton choix ( passer sur la buse 2,je l'ai deja commandé chez cofriset ),mais je prefere avoir une confirmation des specialistes de la refrigeration :=! .
le detendeur a egalisation externe je n y crois pas trop non plus .
mon soucis c'est que la buse de 2 sera du coup largement superieure .
en reglant ma SC je ne risque pas d'avoir des coup de liquide ??? .
je n'ai jamais eu le cas ( bon je ne fait que tres rarement du froid )a savoir buse trop limite que je remplace par une buse du coup trop puissante .
c'est jouable apres reglage ???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
merci pierra ;-) ca me conforte encors dans le choix de la buse .
je l'avait commandée mais pas eu le temps de repasser chez le client .
je vous tien au jus dés que j y retourne .
merci les gars :=!
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
booster boostericon_post
Tinquiete pas adel, la buse N°02 ne sera pas trop puissante
Pour etre sur, ferme ton détendeur à fond (si c'est un DANFOSS) et tu le réouvre de 4 tour
Là tu risque pas les coups de liquide
Tu remet en route, tu fait ta charge au SR et ou voyant liquide
et quand tu t'approche de ta température de consigne tu règle ton détendeur pour avoir une surchauffe de 5 à 10°K

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re,
ok booster, bien recu 5/5 ;-) .
je vais la remplacer dés que possible puis vous tiendrai au jus .

cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
Bonjour, tu dis ton evap a prit en glaçe .
As tu vérifié les parametre de dégivrages ? Positionnement de la sonde de regul .
Sur des chambres de çe type généralement pas de résistances de dégivrage , mais un syphon plein d'asticots quand tu as d la chance :b :-D qui empêche l'écoulement des condensâts favorisant ainsi une prise en glaçe par le bas puis en remontant. Comment etait la glaçe ? Blanche dure , transparente ou plein de neige?
S'il a prit aussi en glaçe c'est qu'à un moment donné il alimentait bien mais peut être pas assez fort d'où l'utilité de la buse supérieure , t regleras donc ta SC consequence .
Les portes sont bien fermées? Les joint en bon etats? .
Quelque fois aussi les gens aiment bien passer un Coup de jet d'eau en plein fonctionnement sur l'evapo favorisant aussi une prise en glaçe .
La consigne à + 4 est largement suffisant , dégivrage 4 fois par jour 30 minutes , ventilation en permanence . Vérifies aussi le bon étalonnage de la sonde .
Amuses toi bien . :-D


Message édité par : mars / 09-05-2015 12:48

bidac bidacicon_post
bonjour adel,

d'après les commentaires ci-dessus cela me fait penser également à un détendeur trop petit et aussi peut être contrôler si l'égalisation de pression n'est pas bouchée.

Cordialement :#
mars marsicon_post
Tu dis recuperer 1,3 kg sur 3,3 et pas de fuite :#.
Ton diagnostique du départ est fondé , à savoir SR FAIBLE enTrainant SC eleve favorisant une prise en glaçe profressive .
Tu a une fuite quelque part et dans un local poubelle je donnerai pas cher a l'evapo si pas traité , as tu fais une recherche de fuite ventIl,a l'arrêt?
Sur le groupe je pense que tu as bien cherché donc j' élimine ça .
L'install est neuve ? Plusieures annees?
Allé l'ami des infos +1
La buse de 2 certes est un peu mieux , une égalisation externe sur 2 brins c'est inutile comme décrit par booster .
L'evapo c'est un cubique ou un plafonnier?