bonjour TFH 2511Z detente a capilaire
la chambre froide est entre -18° et -20° parfait ca coupe a -20°
mais des que l'on a atteint les -25° en evaporation la bp oscille entre -25 et -30 comme s'il y avait un effet de pompage ca descend lentement et ca remonte lentement les ventilos de l'evapo tournent bien pas d'arret
pourquoi?
je ne touche a rien le compresseur est bien refroidit hp au environ de 13 bars
j'ai mon idee j'attend quelques reponses pour savoir si j'avais vu juste
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
detente detenteicon_post
salut frigo rit :-D

cela pourait etre une pré-détente ou bien le calcul evapo capillaire incorrect
mais bon j'attend un indice :# :# car bon derriere un écran :#
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonjour
je croit bien que c tout a fait normal
si la cf est de plus en plus froide alors les gaz aspirere sont de plus en plus frais alors
c normale que la bp oscille
en plus t'as un detendeur capillaire alors pas de control de passage liquide
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour je donne un autre indice les pressions s'egalisent tres vite
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonsoir
sa serait pas un clapet defectueux?NON ETANCHE

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,

j'ai la même pensée que frigoram :#
la plus grande différence de pression HP/BP ferait apparaître le défaut :-o

à voir, bizarre
Peio Peioicon_post
Citation : Frigorie 

j'ai mon idee j'attend quelques reponses pour savoir si j'avais vu juste
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...
 


Salut Frigorie,
Ton idée, tu vas la partager ? Ou c'est un test, peut être...
Tu as vu la bécane tourner, ton avis est surement plus précis que les notres qui dépendent d'indices donnés au compte goutte.
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir c'etait le capillaire qui etait un peu gros du diametre interieur1.2mm nous sommes passe a 1.00mm la pression est stable au demarrage on est a -18°et ca coupe aux environs de -27° Le capillaire a ete change impecc
Des le depart j'etais sur mais c'est vrai qu'un clapet pouvait etre mais aucun
bruit anormal en plus sur les FH meme ayant des heures de vols j'en ai jamais eu
les series CAE 9450...70T plusieurs fois des clapets defectueux se traduisant par une BP elevee
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
fylip22 fylip22icon_post
Bonsoir,

Si à l'arrêt, les pressions BP et HP s'égalisent très vite, c'est que les clapets HP sont fuyards. Et comme a suggéré Aircofrigo, la plus grande différence de pression HP/BP ferait apparaître l'oscillation de la BP à l'approche de la température de consigne.

fylip22
Frigorie Frigorieicon_post
Bonsoir c'etait le capillaire il faut a peu pres 3bonnes minutes pour l'egalisation et toutes les autres installations meme compresseurs memes evapo les capillaires sont de diametres 1.2mm
celui la fonctionne parfaitement avec du 1.00mm
je ne cherche plus a comprendre l'essentiel c'est que ca fonctionne bien
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2