Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» cf negativ

cf negativ#1254

6Contributeur(s)
detenteptitmoyonnh3mimifrigoAircofrigo
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
bonjour tous.
Grand CF Conservation (-18),dejivraje electrique.Peut on transforme en dejivraje par gaz cheud?
Merci.
detente detenteicon_post
Salut bess

je répond avant que AIRCO te gronde!!!!!! 8-)

Tout est possible mais bonjour les modif, mais pourquois tu veux changer???????

Aller vas vite te presenter ;-)
icon_post
dejivrag elec. fait toujour des problemes,en lus il conome baucoup.
ptitmoyon ptitmoyonicon_post
bonsoir ,
est tu sur que c'est le dégivrage qui consome beaucoup et non ton install qui n'est pas bien régler ???

install mal régler = facture doublé :b

enfin presque 8-)
un frigoriste qui cherche ca se trouve,un frigoriste qui trouve ca se cherche (manuel KOTZA)
nh3 nh3icon_post
Salut,

Si c'est une chambre toute simple, avec son compresseur indépendant, je pense que tu peux oublier ça tout de suite, ça n'en vaut pas la peine. Cela n'est valable que sur des installations fonctionnant en centrale. Il est totalement vrai que c'est beaucoup plus fiable et très économe en énergie .Par contre le surcoût l'installation est également important.

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ;-) ,

J'ai déja réalisé des dégivrages gaz chaud sur des petites congel , ça fonctionne trés bien .

Pour des écart d'ailettes faibles , le dégivrage y est plus rapide et apporte moins de chaleur dans l'enceinte . Garder la résistance du bac + d'écoulement .

prévoir une bouteille anti-coup de liquide .
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

bess, question clôturée jusqu'à votre passage par le forum "présentation membreensuite je réouvre ;-)

c'est par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

merci d'avance