bonjour tous.
Grand CF Conservation (-18),dejivraje electrique.Peut on transforme en dejivraje par gaz cheud?
Merci.
detente
Salut bess
je répond avant que AIRCO te gronde!!!!!! 8-)
Tout est possible mais bonjour les modif, mais pourquois tu veux changer???????
Aller vas vite te presenter ;-)
dejivrag elec. fait toujour des problemes,en lus il conome baucoup.
ptitmoyon
bonsoir ,
est tu sur que c'est le dégivrage qui consome beaucoup et non ton install qui n'est pas bien régler ???
install mal régler = facture doublé :b
enfin presque 8-)
un frigoriste qui cherche ca se trouve,un frigoriste qui trouve ca se cherche (manuel KOTZA)
nh3
Salut,
Si c'est une chambre toute simple, avec son compresseur indépendant, je pense que tu peux oublier ça tout de suite, ça n'en vaut pas la peine. Cela n'est valable que sur des installations fonctionnant en centrale. Il est totalement vrai que c'est beaucoup plus fiable et très économe en énergie .Par contre le surcoût l'installation est également important.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
mimifrigo
bonjour ;-) ,
J'ai déja réalisé des dégivrages gaz chaud sur des petites congel , ça fonctionne trés bien .
Pour des écart d'ailettes faibles , le dégivrage y est plus rapide et apporte moins de chaleur dans l'enceinte . Garder la résistance du bac + d'écoulement .
prévoir une bouteille anti-coup de liquide .
Aircofrigo
bonjour,
bess, question clôturée jusqu'à votre passage par le forum "présentation membreensuite je réouvre ;-)