j'ai un frigo charge au r600a 30gr, est-ce que je peux le remplacer par du r134a sans changer le compresseur? :#
merci
fylip22
Bonsoir,
Le remplacement du R600a par du R134a dans un réfrigérateur ménager est-il possible ?
Par curiosité, je me suis lancé dans des réflexions techniques :
Si l'on a le R600a :
* le capillaire est calibré pour une perte de charge spécifique à ce fluide et à ce matériel
* si le réfrigérateur est conçu pour T0 = - 8°C (soit p0 = 0,17 bar) et Tk = + 35 °C (soit pk = 3,65 bar), alors delta p = 3,48 bar
Pour le R134a :
* je prends comme point de départ Tk = + 35 °C (soit pk = 7,7 bar)
Le capillaire n'ayant pas changé, il génère une perte de charge (delta p) de 3,48 bar, on aurait donc une p0 = 7,7 - 3,48 = 4,22 bar, soit T0 = +12 °C !!!!
Ce réfrigérateur aurait une température d'évaporation de +12 °C avec du R134a au lieu du R600a !!!
Mon raisonnement tient-il la route ?
fylip22
PS : l'huile du compresseur pour du R600a est-elle compatible avec le R134a ?
Aircofrigo
bonjour,
sujet clos tant que mickey ne passe pas par le forum présentation membre.
merci d'être passé par le orum présentation membre.
sujet réouvert
à+
Bonsoir,
fylip22 ton raisonnement tiens la route, donc il faut que je rallonge le capillaire.
Pour l'huile sa ne correspond pas, R600a huile minéral et R134a polyolester.
Ou puis-je trouvé du r600a?
Sinon j'aurais pu essayer du butane sans changement d'huile.
Merci A+ :#
Aircofrigo
bonjour,
si tu es un pros, tu devrais trouver du r600a chez ton revendeur!!
attention, la charge en r600a demande une précision de charge au gramme prêt!!
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
BA43
salut à tous
trouve du R 600a et refait ta charge suivant la plaque signalétique - 2 grammes si tune change pas le compresseur, à cause du fluid prisonnier dans l'huile essayer de bricoler avec du R 134 et de bidouiller un capillaire ne peut que emmener à la destruction de l'appareil
le R600a et en vente libre non soumis aux derniers arrétés par contre il est inflammable (c'est du butanne) et il nécéssite l'utilisation d' un outillage spécifique manos ,balance à 1gramme de précision raccords lookring à sertir sur circuit ayant contenu du fluid
à coeur vaillant rien d'impossible
Bonsoir,
Merci pour les infos.C'est bon pour le r600a je n'ai plus qu'a attendre la livraison.Côté matos c'est bon j'ai tous ce qu'il faut.
A plus pour le résultat ;-)
Bonjour à tous,
Je cherche à avoir un tableau des relations pression-température du r600a
Merci
fylip22
Bonjour,
Au sujet de tableau donnant la relation pression/température pour le R600a, voici ce que j'ai trouvé :