Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »»  chambre froide négative qui ne descend pas en température

chambre froide négative qui ne descend pas en température#11025

6Contributeur(s)
Aircofrigodmarcojeff69200spv49marsadelclimatisation
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
jeff69200 jeff69200icon_post
Bonjour j'ai un souci avec une chambre froide négative qui ne descend en température alors que je vaporise à -28 et condense à 40. la chambre à du mal à descendre en température et elle bloque à -8.
merci pour vos solutions
dmarco dmarcoicon_post
Re,
Les choses rentrent dans l'ordre ( un début de présentation est en ligne ), on va pouvoir " s'occuper " de votre problème. :-D
Citation : jeff69200 j'ai un souci avec une chambre froide négative qui ne descend en température alors que je vaporise à -28 et condense à 40. la chambre à du mal à descendre en température et elle bloque à -8.

Et si vous nous en disiez ( un peu ) plus sur le matériel en question?

- Nous ne savons rien sur le dimensionnement de la CF ... ni du " besoin réel ", un bilan thermique a-t-il été calculé?
- Etes-vous sur une installation centralisée ... ou monobloc?
- Quel est votre type de détente?
- Type et/ou Références du côté compression .... et du ( ou des ) évaporateur(s)?
- Quelle est votre température de consigne?
- Que pensez-vous de la vaporisation à -28°C?

@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,
je suppose que cette chambre froide fonctionnait correctement avant ...ou pas?
saches que pour tout diagnostique de panne fluidique, il y a 6 mesures de T° essentielles à prendre avant de pouvoir commencer à réfléchir ;-)

tu me donnes la HP à 40, c'est bien; mais sans connaître la T° ambiante, elle ne veut rien dire!! (cela fait 2 des 6 mesures)
à ces deux mesures, restons côté HP et tu nous mesures la T° sortie condenseur histoire d'avoir le SR (sous-refroidissement)
les 3 autres mesures seront côté BP où tu nous en donnes déjà 2
la BP à -28 et son ambiant à -8 et il nous manque la SC (surchauffe) !

voilà un bon point de départ! ensuite dis nous au moins le type de détente etc... arrêt par pump-down ou simpe régul thermostatique...
c'est une chambre de 3mcube ou de 300 :-D
y a t il un voyant liquide après le déshy et bulle t il?

20K de delta total en BP c'est énorme et fait réfléchir! MAIS je donnerais aucune idée avec si peu d'infos de ta part tant les possibilités sont étendues.

allez, à+ avec plus de détails et tu auras vite de l'aide ;-)
mars marsicon_post
Bonjour , Airco t'as donné les pistes.
Le groupe qui alimente cette chambre froide fonctionne t'il en permanence, sans couper ? les dégivrages ont ils bien lieu?
Est tu sur de ne pas avoir de givre au soufflage ?
As tu un paramètre sur ta régulation qui empêche la ventilation de tourner à partir d'une température?
Cette chambre froide est elle nouvelle? As t'elle déjà bien fonctionnée avec les composants actuels?
Comment est positionné le groupe? ne recycle t'il pas son air ?
Le compresseur absorbe t'il une intensité dans les limites de sa plaque signalétique ?
Ta ligne liquide est elle tiède? ton aspiration givre -elle ?

Tu vois il nous faut plus bien plus d'éléments .


adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut a tous
Je rajouterai a ce que mes collègues ont dit : n oublie pas que c est une négative , donc en sortie degivrage elle ramera forcément si tu as un MOP ou une vanne de regulation bp .
Donc prend cet aspect la en considération lorsque tu mesure la SC .

Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

Bof, si l'intéressé ne repasse pas, autant arrêter le débat :-(

à+