Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» calcul de charge d'une installation

calcul de charge d'une installation #1276

6Contributeur(s)
pif78FRIGORAMAircofrigokyllenbiloutemimifrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pif78 pif78icon_post
bonsoir a toutes et a tous, je me tourne vers vous afin de connaitre par quel procédé peut on connaitre la charge a injecter sans meme metre en route notre machine. Exite t il une methode metrée et calculée par rapport a la taille du condenseur ou autre . Je precise que j en ai pas de bouteille sur le circuit. c est un petit groupe 3/8 CV en MBP qui tourne au R404A avec detendeur capilaire Ceci et pour un banc refrigeré en positif.
Etre en froid avec ses collegue est le comble du frigoriste
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonjour
si t'as une plaque signalitique sur tas machine il y'aurait inscrit le poid correcte que tu doit injecter a ton installation
tu doit utuliser une balance pour ca
POURQUOI TU PEUT PAS FAIRE DEMARRER T4AS MACHINE :# :#
C mieux de faiore tourner le comp pour verifier quelque mesure
en plus si t'as pas un bon debit dans t'as boteille tu ne pourras pas ateindre le poid indiquer
BON COURAGE
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

frigoram, c'est un système à capillaire, donc pas de bouteille!!!
s'il pose la question, c'est qu'il n'a certainement pas la valeur sur la palque signalitique de son install.

voir les données de l'évap, parfois la quantité de FF de capacité de l'évap est indiquée dessus en litre. car c'est bien l'évap qui doit être rempli et assurer la surchauffe.
par contre le bon remplissage sera contrôlé par le sous refroidissement ; trop faible (si tout le reste est en ordre) manque de FF et trop grand une surcharge en FF

bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
salut
mai il faut commeme qu'il demarre sa machine

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
kyllen kyllenicon_post
bonsoir tout le monde, pif, si c'est evapo avec ventilo coupe le ventilo et charge le frigo en marche jusqu'a ce que la sortie de l'isolant du tube d'aspiration soit en givre, et rebranches ton vetilo.
bon courage
la thermodynamique ou rien !!!
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

et bien oui, mais il demande: avant même de mettre en route"
donc comme aircofrigo le dit, voir évapo

enfin je pense
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ,

pourquoi vouloir charger l'install avant sa mise en service ??

Il est plus prudent de charger lentement pendant le fonctionnement et de contrôler ainsi l'évolution des paramètres