slt a tous
j ai un souci sur un GC comprenant 2 cp copeland r404 froid positif(vitrine supermarché)
l instal coupe souven en huile le separateur fonctionne la charge en fluide est bonne les crepines sont propres
pressostat d huile (mp 55 danfoss) fonctionne
avez vous une idé
merci
nh3
Coups de liquide ............
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Message édité par : nh3 / 10-07-2009 21:06
youn
coup de liquide
la tuyauteri d aspiration ne givre pas
youn
j ai deja chargé lé cp en huile mais lhuile ne revient pas les voyant sont pratiquement vide l instal comprte 2 separateur un pour chaque cp mais pas de reservoir dhuile
salut
c'est neuf tous ca ? ou ca tourne depuis un moment ?
ta pas une prise en glace quelque part ?
youn
l installation a quelques années et je n ai aucune pris en glace sur les meuble
les compresseur ne son pa blan donc pas de retour en liquide pas de prise en glace
Bonsoir,
Moi je pense à un bouchon partiel (déshydrateur, détendeur, ou autre appareils). La vitesse du fluide dans la tuyaiterie se trouve réduite, donc mauvais ou pas de retour d'huile.
Bonne chance.
detente
salut youn :-)
il peut y avoir des coups de liquides tres rapides sans qu'il y ait de givre a l'aspiration :#
il se peut aussi qu'il te manque du fluide dans l'installation ce qui a pour effet de baisser ta pression bp et baisser la vitesse de fluide et donc l'huile se piege dans ton circuit :#
Controle aussi la conseption de ton installation, diametres de tubes siphons etc car meme une vieille installation peut fonctionner depuis des années avec des réglages tordus :#
n'y a t'il pas eu plusieurs fuites de fluides qui aurais vidé un peut d'huile a chaque fois sans en remetre :#
ATTENTION A NE PAS REMETRE TROP D HUILE!!!
hydargos
salut,
est-ce une coupure sur les 2 compresseurs en même temps ? est ce aléatoire sur l'un ou l'autre ?
tu parles de MP55, ce doit être des MP54 je pense (le MP55 c'est pour le NH3)
quel est ton régime de fonctionnement ? quelle est la surchauffe ?
peut tu nous décrire le retour d'huile : SH, filtre, vem, voyant ??