bonjour.
je suis intervenu sur une cf positive avec groupe monobloc.
lorsque je fais tourner la chambre au bout de 10 min la cloche est toute blanche.
la détente se fait par capillaire et le dégivrage par électrovanne gaz chaud.
je pense que le corps de l'electrovanne est passant ou bipasse pour etre plus claire.
etes vous de mon avis,dans le cas contraire merci de me conseiller merci.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne soiree a tous
Hmmmmm , je vois pas l interet d un degivrage chaud sur une ch/fr positive .
En plus c est une mono poste ton installation :# .
Peut tu decrire un peu ton degivrage par gaz chaud ?
Tu injecte apres ou avant detendeur ?
Si ta vem est passante tu le vira avec un simple touche amont avale de celle ci .
Peut etre que tu as une petite SC , soit due a un surplus de charge , soit un manque de debit d air . Donc ton fluide continu a s evaporer jusqu a dans le cp .
En plus tu as une detente par capillaire , vraiment curieux comme installation .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
Bonsoir, c'est peut être un mono bloc bitemperature .
Je ne pense pas qu'une électrovanne gaz chaud va pas te blanchir ta cloche , un capillaire se bouche mais ne s'agrandit pas :b
Donc soit tu ventiles pas , soit pas d'échange (evapo en glaçe , tres sale).
c'est rare d'avoir une électrovanne de régulation sur le liquide sur du monobloc ,,mais s'il y a une alors verifie la .
Est çe que quelqu'un a refait la charge dessus ? Reparation récente ? Appoint inutile suite à une prise en glaçe ?

xavierdu62 xavierdu62icon_post
merci pour vos reponses.
c'est une simple cf positive avec un groupe monobloc zanotti pour ceux qui connaissent.
il y a eu une intervention récement dessus puisque la bobine de l’électrovanne gaz chaud n'est plus alimenté (la phase est coupée sur le bornier) et la carte de régulation a était remplacée par un régulateur dixell.
la ventilation evap est branchée en direct et l'evap est dégivré,donc je ne comprends pas trop le soucis
par contre pour la détente je ne suis pas sur car il y a une sonde de température sur la bp du compresseur.peut être détendeur électronique,mais n'oublions pas que la carte commande n'est plus branchée le probleme est peut etre du a cela.
je ne sais si il y a eu une recharge (a vérifier)
merci.
duss dussicon_post
Salut

Capillaire, détendeur électronique ? :#
Sans vouloir être méchant, venir demander pourquoi la cloche givre sans pouvoir dire quoi fait la détente snif
Doué en tout, Bon à rien!
mars marsicon_post
Qu'est-ce que tu racontes ? Sonde de temperature sur la BP?
Détendeur électronique ?
Je pense que tu comprends pas ce que tu écris ? Si je me trompé excuses moi .
Ta sonde sur la BP possible que le gars ai déplacé la sonde fin de deg ou un montage de zanoti mais je me,rappel plus .

agfroid agfroidicon_post
salut!

et niveau pression ça donne quoi? parce que si c'est la vem qui by pass tu devrais avoir les memes symptomes qu'un cp trop petit, cad hp basse et bp haute.

le SR et la SC peuvent aider aussi, ainsi nous saurons si le niveau de gaz n'est pas trop chargé...

A+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonjour a toys
As tu une bouteille liquide ? Si oui donc detendeur thermistatique , mais vu que tu parle d une sonde sur l aspi cp , il pourrais s agire d un detebdeur electronique .
En tout cas si bouteille liquide = pas de capillaire .

As tu aussi une bouteille anti coup liquide ?
Il faut controler ta SC ,si elle est petite , c est que soit ton detendeur degueule a fond , soit ton debit d air n est pas correcte , soit ta charge est superieure a la normal , sout encrassement echangeur .
Degivre ton instal , puis scrute ou le givre commance son apparution .
Si on sortie evapo , alors ta SC est trop petite , y a plus qu a verrifier poyrquoi .

En tout cas pour moi y a des incoherences dans la description de l installation .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
marcel11 marcel11icon_post
salut si c'est un mono bloc = petite puissance donc pas de détente électronique cela augmenterais trop le coup du mono bloc
oriente toi plus top verre un manque d'échange sur l'evap prise en glace ,ventilo HS ,ou pas le bon ,ou tournant a l'envers
pour ton electro vanne tu touche et tu verra s'il est passante sans commande jesors jesors jesors jesors
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir les gars,
Ca s'emballe ... et part dans toutes les directions ... :b
Citation : marcel11 ... ventilo HS, ou pas le bon, ou tournant a l'envers

Le monobloc Zanotti est monobloc et monophasé, donc ... le ventilo qui tourne à l'envers. faudrait que notre ami donne une référence constructeur ( ca doit être une pièce unique ). :-D

Par contre, l'hélice a ( peut-être ) été montée à l'envers, ce qui amoindrit les échanges ... là où ils devraient avoir lieu, et la détente se fait plus loin ( là où elle peut, mais ne devrait pas ), c'est à dire dans la cloche du compresseur.

@+