Salut a tous
j'ai a intervenir sur un frigo americin 600l
il y'avait une fuite sur le frigo et le compresseur a pri un coup car il a fonctioner ssez longtemp a vide.
donc j'ai reparer la fuite au niveau du condenseur et j'ai changer le compresseur par un comp LG MA88laep.
j'ai bien netoyer le condenseu et l'evaporateur par du r22 liquide
(je suis en tunisie pas en europe honte)
je fait un bon tirage au vide et je recharge avec du 134a.
le probleme c que le frigo n'ateind que -11 pui sa descend a -5.
le filtre est bien chaud et l'aspiration fait des goutelette d'eau .
l'evap fait une petite couche givre sur tout le long du tube.
:#.
avec un evap bien alimenter je devrait normalement avoir -18 coter congelation. :# :# :# :# :# :#
mercie d'avantaage
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,
si tu as bien tiré au vide, peut être as-tu remis un peu trop de FF

>>est-ce que ton compresseur a le même débit masse que l'ancien??
>>d'origine c'est du R134a prévu??
ton remplissage doit se faire en mesurant la SC quand tu seras +/- à T° de consigne!!!
donc là avec l'ambiant à -5 ou - 11? tu dois mesurer une SC qui devrait être légèrement trop grande si tu n'as pas de SC c'est qu'il y a trop de FF.

à+
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
slt atous
j'ai fait la recharge en mesurant laSC.
ca a bien reussi et j'ai ateind une temperature de -17 dans la partie congelateur.
merci aircofrigo et a tous
:b
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour frigoram,
Citation : FRIGORAM j'ai bien netoyé le condenseur et l'évaporateur par du r22 liquide (je suis en tunisie pas en europe honte)
Pourquoi n'utilises-tu pas un petit compresseur à air portable?? Je sais bien que c'est un petit investissement financier, mais à l'usage, ca te coûterait - tout de même - moins cher ( tu économiserais le prix du FF perdu ) l'air ambiant est gratuit .... et ca ne polluerait pas l'atmosphère. :b

Citation : FRIGORAM j'ai fait la recharge en mesurant la SC. ca a bien reussi et j'ai ateind une temperature de -17 dans la partie congelateur.
-17°C, c'est limite ( un poil trop haut )! La proliferation bactérienne est en sommeil à partir de -18°C ( et encore mieux, en dessous )... -19°C, -20°C ect ...

Que tu fasses ta recharge en tenant compte de la SC, c'est bien :=! ... MAIS cette valeur n'est que théorique!
Chez nous, en France, c'est sans problème ... mais en Tunisie, tu dois AUSSI tenir compte des températures plus élevées!

Un frigo américain de 600L, c'est quand même ... une belle bête, pour aider ton réfrigerateur à travailler plus sainement, tu aurais pû mettre quelques grammes de FF en moins!! :b
Il serait dommage que le compresseur lache parce qu'il est trop souvent sollicité et ton client serait mieux satisfait car ses aliments se préserveraient mieux aussi.

@+
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour frigoram,
Citation : FRIGORAM j'ai bien netoyé le condenseur et l'évaporateur par du r22 liquide (je suis en tunisie pas en europe honte)
Pourquoi n'utilises-tu pas un petit compresseur à air portable?? Je sais bien que c'est un petit investissement financier, mais à l'usage, ca te coûterait - tout de même - moins cher ( tu économiserais le prix du FF perdu ) l'air ambiant est gratuit .... et ca ne polluerait pas l'atmosphère. :b

Citation : FRIGORAM j'ai fait la recharge en mesurant la SC. ca a bien reussi et j'ai ateind une temperature de -17 dans la partie congelateur.
-17°C, c'est limite ( un poil trop haut )! La proliferation bactérienne est en sommeil à partir de -18°C ( et encore mieux, en dessous )... -19°C, -20°C ect ...

Que tu fasses ta recharge en tenant compte de la SC, c'est bien :=! ... MAIS cette valeur n'est que théorique!
Chez nous, en France, c'est sans problème ... mais en Tunisie, tu dois AUSSI tenir compte des températures plus élevées!

Un frigo américain de 600L, c'est quand même ... une belle bête, pour aider ton réfrigerateur à travailler plus sainement, tu aurais pû mettre quelques grammes de FF en moins!! :b
Il serait dommage que le compresseur lache parce qu'il est trop souvent sollicité et ton client serait mieux satisfait car ses aliments se préserveraient mieux aussi.

@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : dmarco 
Citation : FRIGORAM j'ai bien netoyé le condenseur et l'évaporateur par du r22 liquide (je suis en tunisie pas en europe honte)
Pourquoi n'utilises-tu pas un petit compresseur à air portable?? Je sais bien que c'est un petit investissement financier, mais à l'usage, ca te coûterait - tout de même - moins cher ( tu économiserais le prix du FF perdu ) l'air ambiant est gratuit .... et ca ne polluerait pas l'atmosphère. :b



Que tu fasses ta recharge en tenant compte de la SC, c'est bien :=! ... MAIS cette valeur n'est que théorique!
Chez nous, en France, c'est sans problème ... mais en Tunisie, tu dois AUSSI tenir compte des températures plus élevées!

Bonsoir,

pour la partie nettoyage au R22, je n'ai pas réagi comme toi car pour moi il parlait d'un rinçage interne évap et condenseur (donc surtout pas à l'air comprimé mais plutôt azote) et pas nettoyage externe! mais il est vrai qu'on ne sait pas exactement :-D

Mais, pour la charge: le fait qu'il est en Tunisie plutôt qu'en France tu peux développer pourquoi c'est un problème de charger en mesurant la SC ?? certes la charge sera différente vu l'écart HP/BP bien différent mais vu qu'il fait cette charge là-bas où est le problème?

à+
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,
Citation : Aircofrigo pour la partie nettoyage au R22, je n'ai pas réagi comme toi car pour moi il parlait d'un rinçage interne évap et condenseur (donc surtout pas à l'air comprimé mais plutôt azote) et pas nettoyage externe! mais il est vrai qu'on ne sait pas exactement :-D

Mais, pour la charge: le fait qu'il est en Tunisie plutôt qu'en France tu peux développer pourquoi c'est un problème de charger en mesurant la SC ?? certes la charge sera différente vu l'écart HP/BP bien différent mais vu qu'il fait cette charge là-bas où est le problème?

Concernant le nettoyage ... Ne sachant pas si notre ami a de l'azote à disposition ( compte tenu de son prix, du prix des manos spécifiques ) ... je n'ai pas trop insisté là dessus.
Personnellement, ce qui m'a choqué, c'est le rejet direct avec du R22 en phase liquide ( oui, je sais, cela se pratiquais chez nous aussi il y a quelques années ). C'était juste pour sensiliser notre ami à la pollution!
Actuellement, les règles du " zéro rejet " ne sont en vigueur qu'en europe ... mais, peut-être que cette règle se généralisera un jour (!?) ... autant essayer de prendre de " bonnes mesures écologiques " le plus tôt possible ... non??

Concernant la charge ... Données classiques : SC entre 5° et 8°, SR entre 4° et 7° ... mais ce ne sont que des données " générales " ( des précaunisations ), mais on sait aussi qu'il existe la " surchauffe totale ", qui elle ne doit pas dépasser les 15K.

Frigoram nous dit qu'il a " refait la charge en mesurant la SC ", mais on ne sait pas si la SC qu'il a mesurée est plutôt dans la partie haute .... ou dans le bas du panier.
De toute façon, s'il enlève quelques grammes de FF, c'est pas ca qui va faire bondir la SC ... loin des clous de base.
Mais par contre, ces quelques grammes de FF en moins .... pourraient faire descendre sa température de 1°C ou 2°C dans la partie congèlateur de ce réfrigérateur.
Il arrive à obtenir du -17°C, il ne manque pas grand effort pour arriver au -18°C voire -19°C. :b Ce " petit " 1 ou 2 degré(s) de différence pourrait faire la différence pendant une canicule exceptionnelle, par exemple.

En clair: SC entre 5° et 8° ... mais si il met celle-ci à 4,8°/4,9°C ( ou 8,1°/8,2°C ) ... Ca ne fera pas dysfonctionner le réfrigérateur pour autant. C'est à voir, selon les besoins et surtout " comment le compresseur se comporte ", il faut voir QUE la SC totale reste dans les normes ( surtout qu'il y a pas mal de tuyauteries à l'air libre et que la T° ambiante de la Tunisie n'est pas toujours celle de chez nous ). :-D

@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

entre nous, il n'y a pas 1m de tuyau sur ce genre de meuble... SC d'évap ou SC totale seront quasi identique surtout qu'en général le tuyau de retour est isolé jusqu'à l'entrée du compresseur! mais bon lui seul est sur place

c'est un meuble à détente capillaire, c'est pour cela que je ne parle absolument pas du SR mais bien de la SC pour le contrôle de la bonne charge.
Vu l'ancienneté du bonhomme, je n'ai pas voulu lui faire l'offense de lui rappeler que celle - ci sera entre 5 et 8 K :-D et comment et où prendre les mesures (il est grand assez que pour savoir poser des questions complémentaires au cas où)

bon visiblement à la lecture de ta réponse il n'y a donc visiblement RIEN sur le fait qu'il est en Tunisie plutôt qu'en France pour sa charge

à+
dmarco dmarcoicon_post
Visiblement, nous sommes donc d'accord :b

Je n'ai mentionné la surchauffe qu'en parlant des " données classiques ", qui sont des données générales du froid ... mais je n'insiste pas plus sur le SR non plus dans ce cas précis.

Il n'y a aucun racisme dans mes propos!
La seule différence entre la charge en Tunisie et la même opération sur le même meuble chez nous ... serait ( à mon avis ) ... l'influence de la température extérieure! Et surtout, l'impact que cette température extérieure pourrait avoir ... ne serait-ce qu'à cause du rayonnement.
Vu qu'il est à peu près pile poil à la limite ( -17°C à la place du -18°C traditionnel ), en cas de montée de température dans sa pièce ... ce sont ses produits surgelés risquent d'en paire les frais.
De toute façon, pour l'instant .. on se doute que le meuble n'est pas chargé, en cas de dépassement ... le médium des produits présents amortiraient également l'impact sur ce mouvement.
En travaillant avec ( un peu ) de marge, ca permettrait certainement au compresseur de s'arrêter quelques minutes de plus.

De là à affirmer que l'isolant soit toujours en place ... seul le gars devant la machine peut le dire. Dans le doute, je m'abstiens ... et/ou prévois le pire des cas. Le meuble a peut-être déjà été bidouillé plusieurs fois.

Concernant la charge, je disais " De toute façon, s'il enlève quelques grammes de FF, c'est pas ca qui va faire bondir la SC ... loin des clous de base.
Mais par contre, ces quelques grammes de FF en moins .... pourraient faire descendre sa température de 1°C ou 2°C dans la partie congèlateur de ce réfrigérateur. " Mais à lui, sur place, de voir ... si ca vaut la peine de s'embêter ( ou pas ), C'est de l'ordre du détail ... :b

@+
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
slt tous
parament vous vez rison.
j'ai mesurer -16 dans le compartiment congelateur quand le frigo ete vide mai en metant dedns des aliments congeleril ateind -10/-11.
sur tube d'aspirtion il ya des goutelette d'eau
filtre deshydrateur assez chaud.
j'ai une BP DE 0°c.
je devrait peutetre diminuer quelque gramme de ma recharge gaz. :# :#
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS