bonsoir a tous.
j'ai une cf neg qui prend en glace tous les 10 jours environ.
il y a 6 deg par jour de 40 min.
un tps d'égouttement de 3 min après dégivrage.
toutes les resistances fonctionnent,meme celle d'écoulement et de bac.
la ventilation est coupée pendant le dégivrage.
j'ai reglé la température de fin de dégivrage a 8°c ce matin au lieu de 2°c
le seul bémol, est qu'il n' y a pas de contact de porte ni de rideau a la porte.
est ce que mon probleme est ce dernier point ou juste le réglage de la temp de fin de dégivrage.
merci ppour vos posts.
netsu
2°C, c'est trop bas. Sûrement ça. Tu verra.
Avant de quitter un site comme ça, fais un essai complet de dégivrage: fais tourner un peu puis lance un dégivrage et vois ce que ça donne, puis ajuste le placement des sondes et les consignes suivant résultat. Trop souvent coûteux de négliger cette mini mise au point. 8-)
le froid est un état d'esprit.
glagla
Bonsoir a tous
a voir avec le temps mais 8°c je trouve encore un peu bas...perso je règle mes fin de dégivrage a +13°c
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
netsu
Tout dépends de l'endroit où tu met la sonde de batterie. à 13°C j'aurais des gouttes de glace partout au plafond. Je suis quasi toujours entre 5 et 8 °C, en dessus c'est des cas particuliers. ;-)
le froid est un état d'esprit.
Billbaroud
Bonjour,
+2°c de fin de deg, ça fait peu.
Généralement, c'est +6/+8.
Quand ça prend en glace, regardes le "type de glace"
Si ça fait un bourrelet translucide dans le bas: fin de deg trop bas ou un épingle en panne ou horloge fausse ou condensat bouché; les dégivrages se sont terminés trop tôt.
Si ça fait de la "neige": porte ouverte/chambre passoire/siphon pas assez couvrant (bref entrée humidité excessive), pas de dégivrage (horloge hs, fonctionnement compresseur pendant dégivrage...)
Généralement, c'est rideaux de porte ou sas réfrigéré. C'est pas conseillé une porte sur l'ambiant.
dmarco
Bonjour à tous,
Selon l'étendue de la glace, encore faut-il être certain qu'elle soit éliminée PARTOUT avant la remise en froid!! Dans le cas contraire, la glace réapparaît beaucoup plus vite que la " normale ".
T° fin dégivrage, et pour la raison ci-dessus, par sécurité ... je dirais comme glagla: +12°C ou +13°C ... histoire d'être sécurisé.
Le temps d'égouttage peut aussi être ( un peu ) augmenté ... 4 à 5 minutes serait sécurisant, plutôt que 3 minutes.
Quel est ton temps de retard ventilo? .... Prévu pour le glaçage ...
On est à la fin de la saison chaude de l'été, il est un peu tard pour réfléchir aux éléments perturbateurs ( porte exposée à un courant d'air chaud, laissée ouverte trop souvent, ... ) , le rideau à lanières améliorerait la configuration actuelle.
@+
xavierdu62
bonsoir
merci pour vos posts.
je suis passe ce jour chez mon client.
l'evap est le dernier friga,les resistances traversent la batterie et lors que je regarde la temp de la sonde evap lors d'un degivrage,j'atteint les 35°c :-o.
j'ai donc deplace la sonde et je l'ai coincée entre 2 ailettes en haut et au milieu de l'evap
est ce que vous savez ou placer la sonde sur ce type d'evap?
dmarco
Bonsoir,
Citation : xavierdu62 l'evap est le dernier friga,les resistances traversent la batterie et lors que je regarde la temp de la sonde evap lors d'un degivrage, j'atteint les 35°c :-o.
j'ai donc deplace la sonde et je l'ai coincée entre 2 ailettes en haut et au milieu de l'evap
est ce que vous savez ou placer la sonde sur ce type d'evap?
Merci de nous tenir informé de l'évolution des investigations sur cet évaporateur, mais ce qui serait ( encore ) plus cool ... serait que tu réponde aux questions posées. :b
Je demandais " Quel est ton temps de retard ventilo? .... Prévu pour le glaçage ... "
D'autre part, tu nous dis avoir déplacé la sonde ... OK ... mais ce qui serait tout aussi pertinent, serait de savoir .... où cette sonde était placée AVANT ce déplacement.
Tu sembles étonné par les 35°C atteints par la sonde ... Qu'est-ce qui te choque là dedans?? A ce niveau, la chaleur se transmet par contact direct, mais surtout par rayonnement .... ce qui, au passage, induit des pertes.
Quelle température as-tu relevé sur les ailettes de l'évaporateur??
Tu nous parlais d'une T° FinDeg à +2°C, nous t'avons suggeré de revoir ce reglage à la hausse ... à quelle température l'as-tu mise??
Es-tu certain du bon fonctionnement de cette sonde??
@+
xavierdu62
salut
pour te répondre dmarco,le retard ventilo est de 3 min.
je suppose que la sonde fonctionne correctement,mais il est vrai que je n'ai pas controler sa valeur.
la sonde est fixer entre 2 ailettes en haut et au milieu de l'evap,alors qu'avant elle etait enfoncee de plusieurs centimetres dans la batterie,ce qui devait faciliter la montee en temp par rayonnement lors des degivrages.
aujourd'hui la temp fin deg est de 15°c.je dois repasser lundi voir un peu ce qui se passe.
a bientot.
dmarco
Bonsoir,
Citation : xavierdu62la sonde est fixer entre 2 ailettes en haut et au milieu de l'evap, alors qu'avant elle etait enfoncee de plusieurs centimetres dans la batterie, ce qui devait faciliter la montee en temp par rayonnement lors des degivrages.
Ne connaissant pas cette cf, il est difficile de se rendre compte de la différence! :b
Il est normal que cette sonde soit maintenue en place par les ailettes ( donc, selon le type de sonde employée, tu devras l'enfoncer un minimum pour qu'elle tienne en place.
Par contre, il est également logique .... que tu t'assure que les résistances n'influent pas trop sur le résultat, tu devrais faire des essais pour trouver l'emplacement idéal ( le moins pénalisant ).
Tu pourrais également essayer d'ajuster le retard ventilo. De toute façon, 3 ou 5 mins ne changent pas grand chose ( puisque les résistances son OFF ... Par contre, ces 2 mins de différence laisseront plus de temps au glacage de la batterie ( et ton écoulement aura plus de temps pour travailler ), le tout sans nuire aux produits stockés.
Bref, chaque chambre froide a ses paramètres! Et il ne t'est pas interdit de modifier certains d'entre-eux pour ... parfaire ton résultat final. :-D