je rencontre régulièrement des soucis de KVP qui reste bloquée empêchant de ce fait l'alimentation de l'évaporateur.
cependant en dévissant le bouchon de celle ci elle se débloque.
avez vous déjà rencontré se problème et en connaissez vous la nature?
marque de la KVP DANFOSS

Merci de votre retour.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

Vous êtes dans le forum de présentation des nouveaux membres.
Merci de bien vouloir faire la démarche d'ouvrir un nouveau post dans ce forum pour votre présentation.

la modération
Dash Dashicon_post
autant pour moi.
merci.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

visiblement, votre problème n'inspire pas grand monde :#

moi non plus du reste :-D
je ne vois pas en quoi le fait de déposer le bouchon arrière pourrait débloquer la vanne vue que ce n'est qu'un accès à la vis de réglage.

à quelle pression de travail BP la vanne est sensée régulée?

et (oui déjà vu) la vanne est bien montée dans le bon sens?
ou pas tout simplement fermée?
à part cela une oxydation interne due à un mauvais stockage de celle-ci avant montage.... qui pourrait expliquer qu'elle se bloque de temps à autres.

dites moi

à+

Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2018 14:07

pierre pierreicon_post
salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap :#
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème foufou

a+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap :#
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème foufou

a+  


oouuhh tu es méchant...

j'ai fait un effort de compréhension, qui me fait croire qu'il a voulu écrire que sa KVP étant bloquée, le compresseur ne peut aspirer dans l'évap et donc le détendeur ne saurait le remplir ...

soit, attendons son retour ;-)
toxflapy toxflapyicon_post
Citation : Aircofrigo 

Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap :#
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème foufou

a+  


oouuhh tu es méchant...

j'ai fait un effort de compréhension, qui me fait croire qu'il a voulu écrire que sa KVP étant bloquée, le compresseur ne peut aspirer dans l'évap et donc le détendeur ne saurait le remplir ...

soit, attendons son retour ;-)  

Bonjour,
Un phénomène que j'ai déjà observé, c'est une fuite interne a la vanne de maintient de pression qui provoque une accumulation de fluide entre le ressort et le bouchon. La pression du fluide piégé entre le bouchon et le ressort augmente, se qui engendre une force supplémentaire au ressort interne qui provoque la fermeture de la vanne.
Lorsque l'on dévisse le bouchon la pression chute et la vanne refonctionne.

Cela peut être une explication.

Bonsoir et merci.
Dash Dashicon_post
Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap :#
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème foufou

a+  


merci de ta remarque je ferai attention aux explications la prochaine fois.
Dash Dashicon_post
Citation : toxflapy 

Citation : Aircofrigo 

Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap :#
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème foufou

a+  


oouuhh tu es méchant...

j'ai fait un effort de compréhension, qui me fait croire qu'il a voulu écrire que sa KVP étant bloquée, le compresseur ne peut aspirer dans l'évap et donc le détendeur ne saurait le remplir ...

soit, attendons son retour ;-)  

Bonjour,
Un phénomène que j'ai déjà observé, c'est une fuite interne a la vanne de maintient de pression qui provoque une accumulation de fluide entre le ressort et le bouchon. La pression du fluide piégé entre le bouchon et le ressort augmente, se qui engendre une force supplémentaire au ressort interne qui provoque la fermeture de la vanne.
Lorsque l'on dévisse le bouchon la pression chute et la vanne refonctionne.

Cela peut être une explication.

Bonsoir et merci.
 

merci toxflapy pour ton retour d'expérience.
ton explication me parait logique. je demanderai si possible une expertise de la KVP pour en savoir plus.
bonne soirée à toi.

Message édité par : Dash / 30-10-2018 19:34


Message édité par : Dash / 30-10-2018 19:35

Dash Dashicon_post
Citation : Aircofrigo 

Bonjour,

visiblement, votre problème n'inspire pas grand monde :#

moi non plus du reste :-D
je ne vois pas en quoi le fait de déposer le bouchon arrière pourrait débloquer la vanne vue que ce n'est qu'un accès à la vis de réglage.

à quelle pression de travail BP la vanne est sensée régulée?

et (oui déjà vu) la vanne est bien montée dans le bon sens?
ou pas tout simplement fermée?
à part cela une oxydation interne due à un mauvais stockage de celle-ci avant montage.... qui pourrait expliquer qu'elle se bloque de temps à autres.

dites moi

à+

Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2018 14:07

 

bonsoir la vanne est est réglée a 0 degré.
le sens de montage ainsi que l'ouverture sont correct, cette dernière a été remplacée 2 fois en l'espace d'un moi.
les précautions liées à son installation ont été respectée.