bonsoir,
présentation faite, post ouvert.
alors, la vitrine; atteind t elle sa T°?? (raison basique pour laquelle elle peut ne pas s'arrêter)
si oui, mode de régulation?? par pump down? directement par le thermostat au compresseur??
si la T° est atteinte et qu'il n'y a qu'un Therm alors celui ci est peut être défectueux
si par pump down, le thermostat oui/non ensuite le pressostat BP oui/non etc..
tu ne donnes pas beaucoup de détails dans ta question :#
pourquoi prise en glace? voir T° d'évap habituelle avec T°+ , si la T° chute de +/+, alors la T° d'évap aussi et comme de plus le compresseur n'arrête pas, alors la glace s'accumule sans jamais pouvoir fondre.
maintenant, suivant ta présentation tu es frigolos!! tu as au moins un thermomètre et des manos?? donc donne nous des infos ;-)
déjà rien qu'avec un thermomètre on pouvait exclure ou pas le thermostat et ou la régulation
donc: STOP aux mystères et vite une question...une vraie 8-)
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.