Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Armoire froide

Armoire froide#4728

8Contributeur(s)
gautrondmarcomimifrigoxavierccedric29lulu06frigopathemars
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
gautron gautronicon_post
Salut,
Sur une armoire froide positive au 134 qui reste a 20 degre.detente capillaire et deshy hercule
A l arret, mano bp a -15 . En allumant l apareil, il tire au vide jusque -0,4 bar.
Ai je tort en pensant a un bouchon? Si oui donc azote, tirage vide et charge
Ya qu une schrader bp dessu
Merci pour vos avis
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour gautron,

Y a-t-il eu une intervention précédemment sur cette armoire??
Une précédente manipulation a pu laisser rentrer un peu d'air ... et donc de l'humidité ... qui peut boucher ton déshy! D'où le tirage au vide!!

Essaies donc de chauffer un peu le déshy! Si il y a un bouchon de glace, il y a de grande chance qu'il fonde à ce moment là!Et, tu aurais la réponse à ta question.

Si c'est ton cas, il te faudra profiter de ce moment pour recuperer le gaz, remplacer le déshy saturé en humidité, et refaire une charge ... avec du fluide neuf, après un bon tirage au vide!
Et tout devrait rentrer dans l'ordre.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
gautron gautronicon_post
Thanks dmarco
A priori personne encore intervenu dessus.
Ne vaut il pas mettre un coup d azote pour etre sur et serein, ya un pe plus de boulot c vrai mais bon....
A+
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

surement un manque de gaz . Si tu avais un bouchon , la bp ne remonterait pas quand tu arrêtes l'armoire .

écoutes si tu entends dans l'évapo un sifflement de la détente > si oui , tu manques de gaz
gautron gautronicon_post
Salut mimifrigo,

Un manque de gaz fait tirer au vide? :#
xavierc xaviercicon_post
Citation : gautron 

Salut mimifrigo,

Un manque de gaz fait tirer au vide? :#  

Bonjour
Oui, :-D
Et si tu remonte a -15 après avoir en fonctionnement du -0.4 bars, visiblement c'est plutot un manque de charge..
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
cedric29 cedric29icon_post
oui un manque de gaz peu faire tirer au vide ,et ton refoulement est a peine chaud.
Lors de ta recherche fuite ,regarde directement les crosses de l'évapo qui ont perdu leur peinture .
gautron gautronicon_post
Ok, tirage au vide puis charge
Merci a tous pour votre dispo.
lulu06 lulu06icon_post


Ok, tirage au vide puis charge
Merci a tous pour votre dispo.



n'oublie pas de réparer la fuite :-D
frigopathe frigopatheicon_post
si ta vitrine est à 20°C il n'y a pas de bouchon de glace, donc si bp à -15 manque de gaz evident
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.