Bonsoir,
comment faites vous afin de tester une ligne de bus défectueuse sachant que tout est du Lon, avec ekc 201 et 301, avec carte de com sur chaque régulateur et résistance de fin de serie qui est bonne , à savoir 120 ohms.

Je n'est plus en mémoire le nombre d régulateur ni la distance totale entre 1er et dernier ,mais c'est dans les normes constructeurs, c'est sur :-D

Comment savoir si le bus est coupé quelque part, comment savoir si c'est une carte de com qui déconne , un régulateur défectueux, ou encore une passerelle délirante?

Aussi j'ai des regulateurs qui sont affichés en ligne, je peux consulter les parametres, mais chose etrange si je déconnecte un regulateur qui est bien en ligne , je n'ai pas de défaut com dessus ni de poste qui se hachur sur la visualisation mimic.

les manip déjà faites: test de la résistance en ligne : bonne
controle du premier et dernier poste , câblage bon, reset de la passerelle, mise hors tension 10 secondes de la passerelle.

Si quelqun a des astuces ou un savoir faire efficace je suis preneur, et répond aux question si mes connaissances me le permettent car je ne suis pas un grand spécialiste de ces choses là :b

Merci d'avance pour votre aide.



Message édité par : mars / 02-09-2012 20:22

mars marsicon_post
Tous les câblages ont été effectués dans les regles, à savoir 3cm maxi de dégainage câble bus , c'est du 1 paire télephone blindé, tresse de masse blindage reliée et isolée.

je sais qu'il se peut qu'un blindage touche la carcasse quelque part et face le bazard ,mais cela fera l'objet d'une recherche poste par poste mêm s'il faut y passer la semaine.


mars marsicon_post
une idée me vient aussi et vous me direz ce que vous en pensez:

si je déconnecte le bus sur chaque regulateur et la passerelle et que je shunt un bout je pourrait faire un test de continuité au niveau de chaque bus de regulateur afin de voir s'il est coupé quelque part?


mars marsicon_post
Milles excuses mais je vais me coucher car épuiser par l'astreinte et la semaine ultra rude mais heureux de mon boulot quand même! :-D

Ceux qui connaissent les passerelles merci de répondre ou de mettre vos avis, je répondrai demain, car là je calcul plus rien.

Merci. 8-)

glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

mars je suppose que tu as fait une erreur en nous indiquant la qualité de câble, pour faire un reseau lon il faut un câble belden 7703 (1 paire) ou 7704 (2 paires) :-D :-D

verifie que tous tes bus soient câbler de façon identique, c'est a dire que ta borne A est le cable blanc/bleu ciel, et la borne B le câble blanc /bleu foncé (où le contraire peu importe) car le bus est polariser donc si tu inverse tes cônnections tu peux avoir des pertes de données par intermitence, voir même des defauts par intermitence.pour eviter les problème de masse avec les terres je te conseil de les gainer.le cablage entre les regulateurs doit etre fait de facon lineaire, le regulateur 1, ensuite le 2, puis le 3...il ne doivent pas être câbler en derivation (pour une passerelle EKC 245, autorisé pour une passerelle ekc 243).
la passerelle est munie d'un switch bus term est t-il bien fermé, et ou se trouve ta resistence de 120 ohm ???

sinon qu'elle est ta panne exactement,
- il te manque certains des régulateurs sur ton réseau
- il te manque toute une partie du reseau
- le defaut est permanent où aléatoire
- l'instalation est neuve ou a déjà fonctionner

si ta carte com ou ton régulateur déconne tu n'auras que ce point là en defaut sur ta supervision et généralement une croix violette apparait sur ta supervision (tu peux aussi avoir le régulateur grisé ou un non affichage de la temperature), et en plus quand tu va vouloir rentrer dans les menus tu n'auras aucun renseignement.

voila pour un debut mars.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite


Message édité par : glagla / 01-09-2012 23:45



Message édité par : glagla / 01-09-2012 23:48



Message édité par : glagla / 01-09-2012 23:56

glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

pour savoir si ton bus est coupée quelque part, rien de plus simple, a partir du poste ou le bus est coupé, tu n'aura plus aucune communication

en exemple tu as un bus adressé de 1 a 50, la coupure de bus est entre le point 14 et 15 tu auras de la communication entre 1 et 14, et plus rien entre 15 et 50 (ta passerelle etant le numero 1)
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars marsicon_post
Bonjour,
oui Glagla tu as raison, c'est du une paire belden( fil rigide bleu clair blanc/bleu foncé / blanc et fil rigide de tresse.) j(avais dis hier soir j'étais hs :b

En effet il a commencé à avoir des défauts intermitent , puis à l'heure où je te parle c'est toute la passerelle, enfin tout les régulateursqui sont hors ligne.
Où se trouve ce switch de fermeture passerelle en temps normal?
Ma résistance de fin de bus est sur le dernier regulateur de ligne, je l'ai verifié elle est ok à savoir 117 ohm exactement.
Mesure réalisée résistance debranchée et mesurée seule.

Aussi comme je l'ai dit, j'ai un régulateur sur la ligne qui n'est pas hors ligne, enfin il n'est pas affiché hors ligne, et qu'il soit branché sur le bus où pas , il n'y a pas de changement sur la passerelle on arrive à lire les parametres sur ce régulateur même debranché.
Après c'est peut etre un défaut supplémentaire sur la passerelle mais c'est ce que j'ai.

En plus ce régulateur est à mi parcourtet je n'ai rien en lecture ni avant ni après.

bien sur le câblage a été vérifier sur ce régulateur.
L'installation est récente, il y a déjà eu des soucis sur la com, qui ont été résolu , plus de probleme pendant des mois, puis à nouveau ces jours ci.

Voilà ce que je peux en dire.


frigopathe frigopatheicon_post
salut, les pb de com sur les bus, un vrai régal. :paf

Je crois bien que tu es bon pour verifier les liaisons sur chaque regulateur, afin d'identifier si il n'y a pas de contact entre la masse et le signal.
Mefie toi car lors du degainage des cables, ce defaut de liaison peut se situer sous le scotch qui reuni le bus au regulateur.

Au vue de tes symptômes je ne serai pas surpris que tu aies 2 pannes jumelées.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

mars pour commencer a voir d'ou viens ton problème les choses ne sont pas bien compliqué, ta passerelle étant le premier point, tu prends le premiers régulateur, tu le laisse brancher avec la passerelle et tu deconnecte les autres régulateurs.

en ayant que ce régulateur de raccorder sur ta passerelle, il devrait fonctionner au cas ou se serait un defaut de masse (je n'y crois pas beaucoup).si il fonctionne tu fais tes régulateurs comme ca un a un jusqu'a trouver le defaut

si toutefois tu n'a toujours pas de com commence par remplacer la carte com (mets en une neuve), refait un essais, si toujours rien remplace egalement le régulateur.

par contre mars tu nous dit avoir une visualisation mimic, mais quel est ta passerelle ak 243, ak 245, aksc 255.

pour la liaison du bus terminale sur les passerelles ak 243,245 elle se trouve en haut a gauche (si mes souvenirs sont bons) il s'agit d'un fil "d'acier" qui vient se clipser sur lui même

tu nous dis avoir relancer ta passerelle en la coupant, as tu essayé de faire un definir/charger si il s'agit de passerelle ak 243/245, ou un scan reseau si il sagit d'un aksc 255.

voila un peu plus de chose a vérifier
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars marsicon_post
oui le scan réseau à été fait et c'est pas mieux :paf

Je crois aussi que j'ai 2 ou plus de pannes jumelées :paf
c'est pas mon dada ces conneries là.
La dernière fois les gars ont passé 3 jours à deux pour tout reprendre, et je me susi dis que ce serait bon , mais ça a pas durer longtemps enfin pas assez longtemps.