Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» FUITE DE GAZ

FUITE DE GAZ #554

8Contributeur(s)
mimifrigoAircofrigonh3Peiochrist59amardiscus
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut les FRIGO'S ;-)

j'aime bien confirmer un dépannage ou je n'ai pas pu visualiser exactement la fuite pour m'assurer de mon intervention par un passage de la pièce remplacée en piscine

ci joint test sur réevaporateur d'armoire commerciale


Image hébergée par Casimages.com : votre hébergeur d images simple et gratuit

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut mimi,

je vois bien? t'as trois fuites sur ton bout de tuyaux là?
ils ont dégivré çà au couteau ou c'est la rouille qui a eu raison de l'évap??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
nh3 nh3icon_post
Non airco; Jedi belge (une fois) ça ressemble à un serpentin fait avec le tube de refoulement d'un compresseur de petite vitrine posé dans un bac et qui sert à évaporer les eaux de dégivrage
Peio Peioicon_post
C'est quoi la trace blanche, t'avais oublié ton PLAYBOY ? ;-)
mimifrigo mimifrigoicon_post
pour la trace blanche , les experts vont faire une analyse ADN :-P

sinon , c'est bien un serpentin réevaporateur de condensats sur une armoire commerciale .

christ59 christ59icon_post
une belle merde ces serpentins :paf 1 fois sur 2 les fuite de refrigerant viennent du bac de reavaporation
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
amar amaricon_post
en generale c tout le cela qui fuit, sa doit etre surement sur un tour,
mimifrigo mimifrigoicon_post
et pourtant c'est du tube en inox :-o

Hebergement gratuit d image et photo
icon_post
une gaine thermo retractable sur toute la partie du serpentin evite pas mal de pb d'oxydation et depots et c'est reparti pour 20ans :-D
nh3 nh3icon_post
Pas idiot xavier-x !! fallait y penser. Ne pas oublier de mettre la gaine avant de braser le tube :paf :-D