Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» D?®clenchement pressostat H.P

D?®clenchement pressostat H.P#6941

12Contributeur(s)
dmarcofifiludo57simx4p4frigopatheMotiokLukycolddetentemimifrigochouchen56nicolasherculesteph87
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
ludo57 ludo57icon_post
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec un groupe d'eau glacée CIAT qui déclenche en H.P.
Il y a un échangeur à eau coté B.P et un autre coté H.P
Ma surc. et mon s/ref sont o.k
Le pressostat d'origine coupe bien à 25b(R407C)
La pompe de mon aérorefroidisseur tourne bien,mon échange sur l'eau est bon,mon filtre n'est pas bouché et mes ventilos aéro tournent bien.
Mon deshy n'a pas l'air d'etre bouché et je n'ai pas d'air dans mon aéro.
Qu'est ce que je peux controler d'autres???
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour ludo57,

Que contrôler d'autres??

Je sais pas moi ..... quelques températures, par exemple??

Si tu claques en hp, c'est donc que tu dois être trop haut! Avec ces températures extérieures, rien d'étonnant à celà! :b Un débit d'eau ( que tu nous dit être bon mais ... peut-être ) le renouvellement un peu juste, par exemple.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
fifi fifiicon_post
Bonjour

Est ce que tu peux nous donner des valeurs de ton installation: tº d'evap et de condensation, SR, SC, tº entrée sortie evap et condenseur, tº extérieure.
Pas d'incondensables?

Est ce que le problème se passe au même moment de la journée ou nuit ou week end ou est ce que c'est aléatoire ?
Ton problème est récent ou il se renouvelle régulièrement?
C'est une installation que tu entretiens régulièrement?

Avec tout ca on y verra un peu plus clair 8-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
ludo57 ludo57icon_post
Voici mes relevés:BP 5.8b,HP 24b,SC 7,SR 9,t° ext 31°C.
Je n'ai pas fais le controle des incondensables,a voir...
Ce problème est survenu au début de l'été et arrive à tout moment de journée(selon client car pas d'historique alarmes sur groupe).
J'ai réarmeé ce défaut il y a 2 semaines et de nouveau aujourd'hui.
simx4p4 simx4p4icon_post
Salut,
Ta hp est haute pour du 407 !
Aurais tu tes delta t sur l'eau côté hp ?
ludo57 ludo57icon_post
J'avais un delta t entre 4 et 5 coté HP
dmarco dmarcoicon_post
Quel florilège d'imprécisions!!

" Problème survenu au début de l'été .... " , " il y a deux semaines ... " ... ect ...

On demande aux gars de faire une présentation ( la tienne est faite, j'ai vétifié ) , mais le " sport à la mode " est d'en dire le moins possible!!
Résultat : On ne sait même pas où tu es, ni dans quel coin est approximativement ton client!

Dans ton malheur, tu as de la chance .... car tu dois avoir des doubles de tes bons d'intervention! Sur ces bons, il y a une date .... et avec cette date, tu peux facilement te renseigner auprès de l'agence locale de Météo France, qui pourrait te donner facilement les températures extérieures de ces jours-là !!

Celà te donnera une vue d'ensemble plus précise.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
fifi fifiicon_post
Citation : ludo57 

J'avais un delta t entre 4 et 5 coté HP 

Re

Sauf que tu ne nous dit toujours pas la tº d'entrée et sortie d'eau de tes 2 échangeurs
Quels sont les paramètres de régulation de ton aerorefroidisseur
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
frigopathe frigopatheicon_post
Citation : ludo57 

J'avais un delta t entre 4 et 5 coté HP 

un delta c'est bien mais la température d'entrée d'eau c'est bien aussi
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Hum... aéro encrassé ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE